Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Клапан сброса избыточного давления КСИД АУГПТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Daddik
Доброго времени суток! Возникла проблема с установкой КСИД в помещениях с АУГПТ. Помещения имеют ограждения с нормативной огнестойкостью. Клапаны КСИД такого показателя в паспортах не имеют. Соответственно при их установке в таких помещениях будут нарушены требования ФЗ №123 о пересечении противопожарных преград. Каким образом выполнить требования Сп 5 по установке клапанов сброса давления в таких ограждениях?
Sindarkon
Сбрасывать наружу непосредственно, либо через вентканал с огнестойкой изоляцией.
Daddik
защищаемые помещения не примыкают к фасадам. Есть возможность сбрасывать в соседние помещения (разгрузка и т.п.), но мешает огнестойкость. Тоже думал о воздуховоде огнестойком, смущало сечение отверстия КСИДа- 600х100, нетипичное для воздуховодов и чем закрывать выход воздуховода на фасаде, не открытым же его оставлять, как это будет вкупе работать?!
Sindarkon
С КСИДа можете сделать переход на любое сечение воздуховода, которое считаете типичным.
Снаружи поставить обычную вентрешётку с ячейкой покрупнее. Даже если она не пропустит выброс - её просто выбьет с креплений.