Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Влияние металлического лотка на ПЧ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
RoninX
Добрый день!

У FC051 максимальное расстояние от ПЧ до двигателя 15 метров если экранированный кабель, 50 метров если неэкранированный. Для прокладки кабеля будут использоваться металлические лотки, которые будут заземлены. Правильно ли я понимаю, что эти лотки можно и нужно считать экраном? И в этом случае длина кабеля не может быть больше 15 метров?
manjey73
почему длина не наоборот ?
лоток не экран ни разу.
По самые по...
Цитата(RoninX @ 8.10.2019, 15:57) *
Добрый день!

У FC051 максимальное расстояние от ПЧ до двигателя 15 метров если экранированный кабель, 50 метров если неэкранированный. Для прокладки кабеля будут использоваться металлические лотки, которые будут заземлены. Правильно ли я понимаю, что эти лотки можно и нужно считать экраном? И в этом случае длина кабеля не может быть больше 15 метров?


У FC051 плохо организовано демпфирование крутизны фронтов нарастания и спада импульсов напряжения в выходных каскадах. Приходиться принимать меры, в виде установки дополнительного моторного дросселя или фильтра dU/dt, или использовать более качественные модели ПЧ.
Например для FC202, производитель дает прокладку до 150м экранированного или до 300м неэкранированного кабеля.
RoninX
Цитата(manjey73 @ 8.10.2019, 17:02) *
почему длина не наоборот ?
лоток не экран ни разу.


Почему должно быть наоборот? В случае прокладки экранированного кабеля нужны дополнительные фильтры. Бех фильтра у них длина меньше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.