Добрый день.
В помещении ГРС требуемая кратность - 3 крат.
Также требуется установка аварийной вентиляции на 8 крат.
Планируется установить аварийный вентилятор (8крат.) но использовать его для 2-х режимов, а именно:
1. Режим аварийной вентиляции - по датчикам загазованности он запускается и удаляет из помещения воздух в объеме 8 крат.
2. Режим вентиляции на 3 крат.- по датчику времени вентилятор запускается 1 раз в час и работает 22,5 минут, потом отключается и так каждый час. В результате за 22,5 минуты он удалит из помещения объем 3 крат.
Вопрос: можно ли применять такой алгоритм работы вентилятора. По нормам должен быть обеспечен 3-х кратных воздухообмен в час, таким режимом работы мы обеспечим этот воздухообмен.