Цитата(ednazarkin @ 25.2.2020, 22:03)

Доброго времени суток!
Уважаемые участники форума, прошу Вашей помощи.
Имеется насосная станция (в контейнере 2 насоса). Необходимо рассчитать систему вентиляции. Предполагаю сделать там приточную решетку и 2 вытяжных(принудительных) напротив электродвигателей.
Рассчитал тепловыделения от насосов в ккал/ч. Подскажите каким образом рассчитать размеры решёток и их производительность, и достаточно ли 1-кратного воздухообмена?
НС будет работать только в теплое время года
Не судите строго, я не специалист ОВ, только вникаю.
Заранее спасибо!
Это уже сто раз обсуждали, поищите поиском. Вам нужно принять температуру внутри, максимально допустимую, и посчитать расход воздуха с учетом наружной температуры воздуха (она же температура приточного воздуха). А зная расход подбирать вентилятор, тоже самое как и подбирать насос.
Вот недавно бала подобная задача, только обратная
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1482342Вы только с размерностью не напутайте.
А вот формула в общем виде.
Qт=L∙ρвозд.∙свозд.∙(tпр.- tвн.), где
Qт – теплопритоки, Вт
ρвозд. – плотность воздуха
свозд. – удельная теплоемкость воздуха, равная 1,006 кДж/(кг∙К) (ну или около того, в разных источниках берут разное значение близкое к 1)
tпр. – температура приточного воздуха (наружная) , °С;
tвн. – температура внутренняя, °С