В задании на проектирование значится: Необходимо предусмотреть обеспечение нормативных условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения с ограниченными возможностями передвижения в здании (в помещениях внутри объекта на первом этаже здания, а также в лифты, помещения вышерасположенных этажей к местам общего пользования в здании).
В проектной документации первый этаж и входная группа полностью разработаны согласно СП59, можно ли не делать этого на верхних этажах, дом коридорного типа, длина коридора 12 метров. Дом четырехэтажный, высотой до 28 метров. Как грамотно обойти этот СП59 на государственной экспертизе?
ИОВ
Цитата(Валенти @ 28.2.2020, 11:19) *
Как грамотно обойти этот СП59 на государственной экспертизе?

Никак не возможно.
Валенти
Даже если в задании на проектирование у нас указано, что первые этажи для МГН?
ИОВ
Вы указали:
Цитата(Валенти @ 28.2.2020, 11:19) *
В задании на проектирование значится: Необходимо предусмотреть обеспечение нормативных условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения с ограниченными возможностями передвижения ...в лифты, помещения вышерасположенных этажей ...

т.е. МГН поднимутся на лифте на любой этаж - дальше им как быть, по-Вашему?
Валенти
Цитата(ИОВ @ 28.2.2020, 11:44) *
Вы указали:

т.е. МГН поднимутся на лифте на любой этаж - дальше им как быть, по-Вашему?


Коридоры рассчитаны на них, лифтовые холлы и т.п.. Вопрос в том можно ли не устанавливать систему оповещения, сигнализации и все эти оповещатели, чтобы сэкономить.
ИОВ
Т.е. по Вашей логике - если МГН поднялись на лифте на любой этаж, и на этаже произошёл пожар, то сигнализация им уже не нужна и не поможет?
По поводу экономии: при наличии МГН и лифта для перевозки пож. подразделений у Вас столько систем противодымной вентиляции в проекте д.б. по разделу 7 СП 7, что по сравнению со стоимостью СПДВ стоимость оповещения всего лишь крохотная вишенка на огромном торте будет.
Да и невозможно написать в разделе 10 проекта, что часть нормируемых мероприятий не предусмотрена в связи с желанием Заказчика что-то съэкономить на чужой безопасности. laugh.gif
Валенти
Так нет у нас в проекте лифта для перевозки пож. подразделений
ИОВ
Цитата(Валенти @ 28.2.2020, 15:22) *
Так нет у нас в проекте лифта для перевозки пож. подразделений

Значит, Ваш проект не соответствует действующим нормам пож. безопасности! См. ст. 89 № 123-ФЗ:
Цитата
15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара.