Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблемы с контроллером Ecl 310b с панелью ЕСА30
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Андрей КиП
Уважаемые господа нужна помощь. В щите управления ИТП установлены две ECL 310B с выносными панелями ЕСА 30. ( на одной ECL висит нижняя зона С.О. и н.з. ГВС на второй тоже самое только верхняя).
Один датчик ESMT. Установлена витая пара для управления ведущий и ведомый (согласно инструкции но подключено на теже контакты что и панель ECA 30). При настройке вторая ecl просто копирует вторую (все датчики температуры и управление насосами)
Помогите настроить. Не пойму в чем дело. Ключ А368
kosmos440o
Как-то так
Андрей КиП
Уважаемые господа нужна помощь. В щите управления ИТП установлены два контроллера ECL 310B с выносной панелью ЕСА 30 (назовем №1,№2). (№1 Первый контроллер управляет насосами системы отопления нижний зоны, подпиткой и нижней зоной ГВС. №2 Второй контроллер управляет насосами системы отопления верхней зоны, подпиткой отопления верхней зоны и насосом верхней зоной ГВС ).
Установлен один датчик ESMT (наружного воздуха). Установлена витая пара для настройки ведущий и ведомый (картинка 1, контакты 30,31,32,33). В эти же контакты (30,31,32,33) подключается выносная панель ECA 30 (картинка 2). При настройке ведущий/ведомый контроллер ECL возникает проблема: Контроллер №2 просто копирует все действия контроллера №1. То есть все датчики температуры (ESMU), управление насосами.
Помогите настроить ведущий/ведомый контроллер. Не пойму в чем дело. Ключ А368

kosmos440o
Чтобы не париться, может переделать шкаф? Пусть один контроллер управляет отоплением, один ГВС. Для ГВС датчик наружки не нужен, тогда не надо внутреннюю сеть делать. Полдня работы, если не час. Морды у всех есть?
Андрей КиП
Чтобы не париться, может переделать шкаф? Пусть один контроллер управляет отоплением, один ГВС. Для ГВС датчик наружки не нужен, тогда не надо внутреннюю сеть делать. Полдня работы, если не час. Морды у всех есть?
Да может, но есть нюанс. Во первых это ключ. Новый подбирать??? Но тогда нужен такой который есть два отопления и в каждом по подпитке. (все управление происходит через ECL то есть смена насосов по 12 часов, включение подпитки когда надо и открытие соленоидного клапана. Проект прилагаю

kosmos440o
Эту инструкцию читали? Адреса у контроллеров какие?
Андрей КиП
Цитата(kosmos440o @ 1.4.2020, 1:04) *
Эту инструкцию читали? Адреса у контроллеров какие?

Да. 15 ведущий. 1 ведомый
kosmos440o
Попробуйте поставить вместо единицы у ведомого 0, там вроде послабже связка. Приоритет ГВС попробовать выключить. "Передать Т треб." попробовать выключить. На крайний случай докинуть кабель датчика наружной температуры на 2-й контроллер, связку контроллеров убрать.

Может быть также, что они что-то новенькое запрограммировали, надо искать новую инструкцию. Можно попробовать позвонить в сервис-центр Данфосс (водяной) в Вашем городе или области (они есть).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.