Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Carel pGD тревога А9
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
sergei.chuk@mail.ru
Подскажите куда копать? Carel pGD периодически выдаёт тревогу А9 (unit off or reserve drive in use check outflow v-belt, перевод-блок выключен или используется резервный привод проверьте клиновой ремень оттока) хотя никаких клиновых ремней на вытяжном вентиляторе нет. Если есть у кого список тревог на pGD. Есть подозрение на датчик давления, контроллер видит что двигатель работает, а давления нет.
Runner B
Цитата(sergei.chuk@mail.ru @ 11.4.2020, 11:35) *
Подскажите куда копать?

Направление поиска зависит от того , работало ли это раньше.
Если не работало:
1. Выполнить наладку
Если работало:
1. Состояние возд. фильтра
2. Направление вращения двигателя/обороты двигателя
3. Исправность и настройки датчика/подводящих цепей/настройки контроллера
sergei.chuk@mail.ru
Вент. система проработала без этой ошибки в течении восьми лет, позднее стала периодически выскакивать. При том что может три месяца подряд не уходить в ошибку, а может и по 2-3 раза в неделю выдать.
Runner B
Вероятно п.п. 3. Это только при работе или в останове тоже бывает ?
sergei.chuk@mail.ru
Ошибку выдаёт только при работе вытяжной вентиляции. Буду действовать согласно пункту 3, не спеша в режиме карантинного вальса, как причину найду, отпишусь.