Цитата(kosmos440o @ 29.4.2020, 2:01)

Там уже стоит прибор. На каждом узле измерения PT100 подаётся напряжение или ток, т.е он является активным.
Если у прибора более чем один аналоговый вход, они, как правило, мультиплексированы, т.е.с нескольких входов подаются на один АЦП. И напряжение, или ток, соответственно, подаются поочерёдно на все входы. Т.е. на датчике имеют место быть импульсы.
Цитата(kosmos440o @ 29.4.2020, 2:01)

В общем, убить двух-трёх зайцев одним выстрелом не получается.
Почему отбрасываете мысль поменять термопреобразователи на двойные? Дорого?
Мы при диспетчеризации старых объектов, например, чтобы не плодить сущности, выбрасываем сто лет не поверявшиеся и зачастую неисправные манометры и вкручиваем вместо них манометры с токовым выходом. Выходит гораздо дешевле, чем менять манометры, ставить тройники и датчики давления. Обычно ещё и трёхходовые краны менять приходится.