Здравствуйте коллеги, хочу поделиться своей историей, просто крик души.
Столкнулся с s7-1200, и ktp700, модели бюджетные, софт для них бесплатный, до этого с siemens работал на step7 и tia13/14.
Для получения TIA 16 требуется (и это все в поле):
-связаться с менеджером;
-отправить ему сканы документов покупателя оборудования и накладных;
-скачать 6 гигов! инстала;
-попытаться установить все это дело в течение нескольких часов;
-т.к. trial период заказчик не воспринимает - отправить запрос в МСК для активации лицензии;
-дождаться получения активации лицензии.
Это все на объекте занимает несколько дней и много нервов.
Установка требует еще больше танцев с бубном (то dcom открой, то обновления скачай и т.д.)
Дальше лучше - после установки на средней мощности пусконаладочный ноутбук (core2duo/4 gb/не ssd),
окна открываются от слова - не открываются.
После полного анализа работы программы появилось понимание что софт кроме оперативной памяти полностью загружает диск постоянным чтением.
Решение оказалось простое - Options\Setings\General\Search in proect - отключить.
Софт заработал, вопрос к господам из сиеменс - у вас у всех core7 и ssd что такую функцию включили по умолчанию???