Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: чиллер RHOSS, таблица modbus регистров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
LordN
RHOSS чиллер

ищу таблицу modbus-регистров
модель WINPOWER-SE TCAEBY 7730
год производства 2019

продавец выдал пдфку, но по ней что-то читается только в адресах 2.. и дальше, по адресам в таблице Modbus Coils Variabili digitali / Digital variables

по адресам таблиц Modbus holding registers Variabili analogiche / analog variables и Modbus holding registers Variabili intere / Integer variables
чиллер не отвечает.

пдфка Нажмите для просмотра прикрепленного файла
svintus

Что за контроллер на чиллере? В каком формате читаете аналоговые переменные, 2 или 40002?

Там часть переменных HR просится читать, как IR
LordN
Цитата(svintus @ 1.5.2020, 15:32) *
Что за контроллер на чиллере? В каком формате читаете аналоговые переменные, 2 или 40002?

Там часть переменных HR просится читать, как IR

кастомный карел какой-то

про 2 и 40002 вопрос хороший, спасибо, проверю

а вот что такое HR и IR я не понял или это про функции 03 и 04? спасибо, тоже попробую.
manjey73
HR - Holding Registers
IR - Input Registers

Собственно адрес 40002 и говорит о том, что это Holding Registers 2, точнее HR 1
kosmos440o
У меня на нескольких объектах подобные чиллеры. Данные, которые с пометкой RW, читаются и пишутся функцией 3. Данные, которые R, читаются функцией 4. Адреса без 40000, т.е отнять 40000. Скада Шнайдеровская, так что могу только для неё шаблон скинуть в xml.
LordN
Цитата(svintus @ 1.5.2020, 15:32) *
Что за контроллер на чиллере? В каком формате читаете аналоговые переменные, 2 или 40002?

Там часть переменных HR просится читать, как IR



Цитата(manjey73 @ 1.5.2020, 22:47) *
HR - Holding Registers
IR - Input Registers

Собственно адрес 40002 и говорит о том, что это Holding Registers 2, точнее HR 1



Цитата(kosmos440o @ 2.5.2020, 0:30) *
У меня на нескольких объектах подобные чиллеры. Данные, которые с пометкой RW, читаются и пишутся функцией 3. Данные, которые R, читаются функцией 4. Адреса без 40000, т.е отнять 40000. Скада Шнайдеровская, так что могу только для неё шаблон скинуть в xml.
всем спасибо!
так всё и оказалось, меня смутили буквы перед адресом...


Цитата(kosmos440o @ 2.5.2020, 0:30) *
У меня на нескольких объектах подобные чиллеры. Данные, которые с пометкой RW, читаются и пишутся функцией 3. Данные, которые R, читаются функцией 4. Адреса без 40000, т.е отнять 40000. Скада Шнайдеровская, так что могу только для неё шаблон скинуть в xml.

а в какой-нить текстовый формат оно не выгружается?
manjey73
так откройте блокнотом xml и все. Это и есть текстовый формат smile.gif
kosmos440o
Отправил в личку, посмотреть можно, но по мне быстрей из pdf-ки набить. Ну и для SmartStruxure пригодится, тогда можно запустить диспетчеризацию чиллера 2-мя щелчками мыши.
LordN
Спасибо, получил!
LordN
вобщем таблица не бьётся с реальностью. ни пдфка, ни xml-ка
опытным путём нашел несколько регистров, все они имеют совершенно отличные адреса.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

может быть у кого-то есть что-то похожее может быть даже от карела?
manjey73
Если речь о свободно программируемом Carel, так производитель чиллера расположил переменные, так и будут. Может от версии модификации зависит разница
kosmos440o
а можете на будущее сделать фото дисплея, и может какой-то номер программы есть? На чисто Кареловских программах номер похож на название знаменитого альбома Энигмы, типа FLC.MCXDM. Тогда доки на сайте Карела можно попробовать поискать.
kosmos440o
У меня остались только фото внутрянки, там 2 контроллера, слева мастер
nizercat
Так же и у нас с LordN. Я у него за полевого игрока
Мастер и в нем Modbus card. Один в один

Там в меню настройки BMS есть выбор переменных Table #1 , Table#0
Вы какую задействовали?
kosmos440o
Цитата(nizercat @ 24.5.2020, 13:13) *
Так же и у нас с LordN. Я у него за полевого игрока
Мастер и в нем Modbus card. Один в один

Там в меню настройки BMS есть выбор переменных Table #1 , Table#0
Вы какую задействовали?

Не помню. Вроде как игрался с этим, без разницы, но не уверен. Адрес устройства в текущей настройке не должен совпадать с адресом в других 4-х настройках, это важно, проверьте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.