Добрый день коллеги.Не сталкивался с этим в работе.В том году обновили автоматику и пришлось столкнуться с такой проблей у нас на разряжение проектировщики ошибочно поставили аналоговые датчик 4-20мА с переделом измерения -2кПа до +2кПа когда у нас разряжение в топке 0.30Па до 0.40Па.Так вот привезли новые датки с пределом измерения от -125Па до +125Па они подключены к плк дельта вход 0-20мА.Нужно теперь датчик по разряжению отмасштабировать так что бы на панели оператора был 0.000.Программист который настраивал оставил инструкцию но я не пойму ход его мыслей.Я правильно понимаю что бы мне посчитать значение нужно сделать так. 125 / 16 = 7,812 это сколько единиц величины приходится на 1 мА.
0 - 4 * 7,812 =-31,248 столько надо прописать на минимум входа
Тогда 4 мА попадёт точно в 0 шкалы .А верхний предел тогда отсавить 0.125?А нижний 31.248 поставить?