Pvalp
Добрый день. Есть в наличии программируемое реле SR2B121BD и датчик давления Telemecanique XMLK010B2C21 с выходом 4...20мА.
Вопрос, как можно правильно подать сигнал на аналоговый вход реле (например IC) этот сигнал, если в документации на это реле пишут, что входной аналоговый сигнал на аналоговые входа IB...IE должен быть 0...10В или 0...24В?
С уважением.
yozik
резистор 500 Ом (но на верхнем участке ближе к 20мА будут неправильніе показания скорее всего)

А так полно преобразователей 4-20мА в 0-10В