Цитата(ingener_seb @ 13.10.2020, 11:47)

В СП 30.13330.2016, нет пункта 8.2.34 , там заканчивается на 8.2.31, может вы ошиблись цифрами?
да, верно, 8.3.23
Цитата(ViC @ 13.10.2020, 12:40)

Так если бы Вы открыли СП, то увидели бы:
8.3.23 На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками следует принимать согласно таблице 4.
Таблица 4
Но, в таблице нет 9м метров. Есть 6,8,10,12,15,20,25 в зависимости от....
это Dima_UA писал, может в украинских нормах 9м фигурирует