Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Будет ли соблюдаться допустимый уровень вибрации и шума
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
SvetaR
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
На кровле в венткамере установлены радиальные вентиляторы фирмы Веза.
Самый мощный ВРАН - 045 мощностью 0,75 кВт, п=1500 об/мин. Все во взрывозащищенном исполнении.
Всего 10 шт вентиляторов на площади 52,4 м2. Под помещением этажом ниже- находится вестибюль. Смежно этажом ниже административные помещения и коридор.
Проектом предусмотрена "плавающая" конструкция пола венткамеры и виброизоляторы КИВ у вентиляторов.
Подрядчик в ходе монтажа "плавающую" часть кровли не сделал. Под вентиляторы просто залили бетонные подушки
и поставили на виброизоляторы.
Подскажите: достаточно ли будет этих виброизоляторов, чтобы в помещениях был допустимый уровень вибрации?
Какие можно предусмотреть дополнительно мероприятия, чтобы этой вибрации избежать?
Где найти расчет шумоглушения с помощью виброизоляторов?
Skaramush
Уточните, вентиляторы смонтированы на подушках и виброизоляторы между подушкой и перекрытием или на перекрытии отлит фундамент и изоляторы между рамой вентилятора и фундаментом?
SvetaR
Извиняюсь за длительное отсутствие. Командировка была.

На перекрытии отлит фундамент и виброизоляторы между рамой вентилятора и фундаментом.
Skaramush
Возможна передача вибрации на перекрытие и появление низкочастотного шума. Если отказались от "плавающего" пола, можно было выполнить под каждый вентилятор массивное ж/б основание (плиту) и уже его поставить на виброизоляторы.Тогда увеличенная массивность конструкции гасила бы вибрацию с большей эффективностью.
SvetaR
Цитата(Skaramush @ 20.10.2020, 14:40) *
Возможна передача вибрации на перекрытие и появление низкочастотного шума. Если отказались от "плавающего" пола, можно было выполнить под каждый вентилятор массивное ж/б основание (плиту) и уже его поставить на виброизоляторы.Тогда увеличенная массивность конструкции гасила бы вибрацию с большей эффективностью.


Благодарю за ответ!
Не стала рисковать, т.к. думаю тоже, что вибрация передаваться будет. Вентиляторы работают одновременно 15 систем.
Поэтому выполненное решение не согласовала. Будут делать "плавающий пол".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.