Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Siemens QAF64
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Dimk22
На нескольких вент установках неисправны термостаты защиты по обратной воде с управлением трехходовыми клапанами Siemens QAF 64.
В данный момент данную модель не выпускают, поэтому интересует вопрос, на что можно заменить. Может быть на какой нибудь блок ограничитель температуры?
Emelyanovich
Можно заменить на QAF64...-J
Dimk22
Цитата(Emelyanovich @ 29.10.2020, 11:56) *
Можно заменить на QAF64...-J

Данный термостат совсем другого типа. Я к сообщению приложил тех описание, там есть схема.
младшой
ппц стоимость 13-14к
за такие деньги лучше купить контроллер, который будет полноценно управлять вентустановкой, включая преднагрев, контроль обратки в различных режимах, защиту от замораживания и пр.
wild
Старый Siemens надо менять на альтернативных производителей. Хватит уже кормить бюргеров, пусть головой думают когда делают антироссийские выпады.
Lex
Цитата(Dimk22 @ 29.10.2020, 15:45) *
На нескольких вент установках неисправны ...

Как определили, что они неисправны?
Dimk22
Цитата(Lex @ 30.10.2020, 10:22) *
Как определили, что они неисправны?

Работают вне установленного диапазона уставок температуры, полностью открывают привод трехходового. Менял местами на исправные и все ок. Так что в них дело.

К термостату подключается погружной датчик по обратной воде LG-Ni1000 и передает сигнал о температуре на контроллер выходом 0-10в. В отличие от предложенного выше аналога, термостата по воздуху с капилляркой.
Alexander_I
Цитата(wild @ 30.10.2020, 10:04) *
Старый Siemens надо менять на альтернативных производителей. Хватит уже кормить бюргеров, пусть головой думают когда делают антироссийские выпады.

Это писец бюргерам., теперь с голоду кони двинут.
Lex
Цитата(Dimk22 @ 30.10.2020, 15:53) *
К термостату подключается погружной датчик по обратной воде LG-Ni1000 и передает сигнал о температуре на контроллер выходом 0-10в. В отличие от предложенного выше аналога, термостата по воздуху с капилляркой.

Если прямого аналога нет, тогда да, поставить пиксель или овен с простой задачей регулирования.
alsz
Цитата(Lex @ 31.10.2020, 10:03) *
поставить пиксель или овен с простой задачей регулирования.

Это же не наш метод!
Зачем менять голову Siemens на Пиксель? Это как в иномарку ставить двигатель от классики.
Сейчас куча китайских АЦП этот термостат можно изготовить самому.
Сейчас модно самому изготавливать датчики и лепить немецкие наклейки.
Не буду называть организацию, в Новосибирске она всем известна - в подвале на коленках клепают датчики и лепят наклейки S+S.
На мой вопрос - это что за г...?
Ответ мы доработали немецкую технологию под Российские стандарты.



Angryautomatik
Цитата(Dimk22 @ 29.10.2020, 11:45) *
На нескольких вент установках неисправны термостаты защиты по обратной воде с управлением трехходовыми клапанами Siemens QAF 64.
В данный момент данную модель не выпускают, поэтому интересует вопрос, на что можно заменить. Может быть на какой нибудь блок ограничитель температуры?


Почему не подходят QAF64.2-J ? ССЫЛКА
Dimk22
Цитата(Angryautomatik @ 3.11.2020, 7:34) *
Почему не подходят QAF64.2-J ? ССЫЛКА

Выше в сообщениях пояснил почему не подходит, да и во вложенном мануале по схеме все предельно ясно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.