ReCS
Здравствуйте! Возник такой вопрос: разрешается ли предусматривать забор воздуха для приточной противодымной вентиляции ниже 2-х метров от ур.земли? В СП7.13130 четкого указания нету на высоту, написано только не менее 5м до выброса ДУ. Или следует строго ориентироваться на СП60, п.7.3.3 т.е. не менее 1м от снегового покрова и не менее 2м от земли?
ИОВ
Цитата(ReCS @ 19.2.2021, 12:01) *
Здравствуйте! Возник такой вопрос: разрешается ли предусматривать забор воздуха для приточной противодымной вентиляции ниже 2-х метров от ур.земли? В СП7.13130 четкого указания нету на высоту, написано только не менее 5м до выброса ДУ. Или следует строго ориентироваться на СП60, п.7.3.3 т.е. не менее 1м от снегового покрова и не менее 2м от земли?

Да.
В составе СП 60 есть раздел 8 "Противодымная защита при пожаре" со ссылкой на СП 7. Т.е., если в СП 7 не указано иное, то надо выполнять указания СП 60.
Несколько лет назад в какой-то теме уже обсуждали, что при пожаре указание о высоте 2,0 м от земли избыточно, но в нормах других указаний нет - доказать другое не сможете.
ReCS
Цитата(ИОВ @ 19.2.2021, 16:28) *
Да.
В составе СП 60 есть раздел 8 "Противодымная защита при пожаре" со ссылкой на СП 7. Т.е., если в СП 7 не указано иное, то надо выполнять указания СП 60.
Несколько лет назад в какой-то теме уже обсуждали, что при пожаре указание о высоте 2,0 м от земли избыточно, но в нормах других указаний нет - доказать другое не сможете.


Спасибо