Цитата(aminopower @ 4.3.2021, 19:08)

С интересом прочел пост! Можно ссылку на источник или дополнить схемами (хоть от руки). Честно не очень понял, по 5.5.3 ст.Т3 под потолком объединяются в Т4 и уходят вниз, т.е. как бы "снизу-вниз", или не так понял?
https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/06/ба3.jpg это
слева сверху вниз
справа снизу вниз.
соответственно снизу вверх схема аналогично "левой", только стрелочка в другую сторону.
ну или вот еще картинка:
https://1-teplodom.ru/wp-content/uploads/b/...368fda9afb8.jpgнам не важно, однотрубная или двухтрубная, но иллюстрация более наглядная на двухтрубной.
или справочник проектировщика №1 "отопление" рисунок 10.7, там "снизу-вверх" (рисунок "в") называют опрокинутой циркуляцией.
проблема схемы "снизу вверх" или опрокинутой не в том, что "схема не по феншую", а в том, что по формуле 10.11 из того же справочника "естественное" давление будет препятствовать циркуляции, давить вниз охлажденной водой, в итоге по одному стояку вода будет подниматься, по остальным медленно спускаться или стоять.
оно как бы по цифрам в расчетном режиме 60-70С может показаться, что давление это мизерное, но если взять точку отсчета "запуск", то t0 будет уже 20 градусов и сила/напор в разы больше.