Elena vozduh
Помещение 6000х4000х3000H, находиться внутри цеха, наружных стен нет. Будет выполнятся очистка деталей установкой АеRO-30, расход сухого льда 2кг/мин. необходимо выполнить приточно-вытяжную вентиляцию. Подскажите пожалуйста как её посчитать. Всё что я смогла найти это "работать в проветриваемых помещениях или на улице"
aas3
Сухой лед = СО2, расход вам известен.
Вентиляция КАК МИНИМУМ - по разбавлению притоком до ПДК.
Температурный режим - уточняйте у технологов, при возгонке оно тепло поглощает из воздуха, учитывайте это тоже.
И вытяжка должна быть в нижней зоне помещения - СО2 тяжелее воздуха.