Цитата(Altelega @ 15.4.2021, 14:48)

кажется, раньше не допускалось зависимое подключение (элеватор или непосредственно) с отоплением ПП, если в сетях высокая температура. не безопасно.
В действующем сейчас СП 60.13330.2016 запрета на установку элеватора в ИТП нет, но есть указание:
Цитата
6.1.6 ...
В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90°С и 1,0 МПа, ...
Это невозможно выполнить при установке элеватора и температуре подающей воды в теплосети более 90°С.
Но с 30.06.2021 вводится в действие
СП 60.13330.2020, а в нём опять вернули запрет на установку элеватора:
Цитата
6.1.4 Присоединение систем отопления к тепловым сетям централизованного теплоснабжения через элеватор, включая автоматизированный, не допускается, но он может быть использован в обвязке циркуляционного насоса в качестве резервного смесительного устройства при аварийном отключении электроснабжения в районах с нестабильным электроснабжением.
И остался пункт по применению полимерных трубопроводов с прежним ограничением по температуре теплоносителя, только теперь это п. 6.1.15.