Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
alsz
Здравствуйте Коллеги!

Столкнулся с буржуйским решением - датчик температуры Pt100 заведен на вход 0-10В контроллера. Нет возможности покопаться в схеме (щиток на высоте и место неудобное), скорее всего там и конденсатор и сопротивления подключены.
Кто-нибудь сталкивался с подобным решением?
Или может быть существует плата преобразования сигнала из Pt100 в 0-10В?

Задача подключить датчик Pt100 на вход контроллера 0-10В.
Lex
Нормирующий преобразователь?
например, https://owen.ru/product/npt
Alexander_I
Цитата(alsz @ 26.4.2021, 11:24) *
Здравствуйте Коллеги!

Столкнулся с буржуйским решением - датчик температуры Pt100 заведен на вход 0-10В контроллера. Нет возможности покопаться в схеме (щиток на высоте и место неудобное), скорее всего там и конденсатор и сопротивления подключены.
Кто-нибудь сталкивался с подобным решением?
Или может быть существует плата преобразования сигнала из Pt100 в 0-10В?

Задача подключить датчик Pt100 на вход контроллера 0-10В.

Не бывает таких "буржуйских" решений в природе, априори. А совет смотрите чуть выше.
Sn0opY
Цитата(alsz @ 26.4.2021, 11:24) *
Здравствуйте Коллеги!
Задача подключить датчик Pt100 на вход контроллера 0-10В.


Здравствуйте, думаю вам нужно аналоговый двухпроводный измерительный преобразователь. Недавно устанавливал похожий JUMO dTRANS T03. работает корректно замечаний к нему нет.

kosmos440o
Тут ещё вопрос, какой контроллер. Может, там универсальный вход.
alsz
Цитата(Alexander_I @ 26.4.2021, 21:24) *
Не бывает таких "буржуйских" решений в природе, априори. А совет смотрите чуть выше.


Вот представьте себе бывает. Заводской щит и внутри на клеммах прикручены два сопротивления и на других клеммах конденсатор. Как и куда провода идут не удалось разобраться.

Цитата(kosmos440o @ 27.4.2021, 0:33) *
Тут ещё вопрос, какой контроллер. Может, там универсальный вход.


Moeller easy входы у него 0 -10В

Цитата(Lex @ 26.4.2021, 16:10) *
Нормирующий преобразователь?
например, https://owen.ru/product/npt


Опыт использования был? То все что помечено как "НОВИНКА" означает - "ТЕСТИРУЙТЕ САМИ, ЭКСПЕРИМЕНТ"

kosmos440o
Ну, так берите какой-нибудь немецкий. Их море на сайтах серьёзных продавцов. Мне вон надо было преобразователь 0-10В в 0-5В, купил за десятку, поставил, и уже забыл какой. Так-то постоянно такое мало кто использует, основная масса автоматики делается по проектам, и наврядли кто в проект будет закладывать датчики РТ100 на контроллер со входами 0-10В. А растянуть РТ100 на 0-10 вольт не удастся резисторами, инфа 100%. Если только с точность 10 градусов на разряд.