Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: способ установки уровнемеров на флотации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Ka3ax
попал на ссылку
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7622
в моем случае флотация горнообогатительного производства. обогащение руды.
емкости конические снизу, вливается несколько потоков.
бурлящая поверхность и толстый слой пены.
планируется применение успокоительной трубы и радарного уровнемера на 80 гигагерцэмерсон, вега, сименс, е+х..
имеются в России аналоги способные пену НЕ видеть?
или тогда два уровнемера применять
один видит пену и отключает подачу, а второй гидростатический или поплавковый отключающий откачивающий насос, защита от сухого хода.
высота емкости до 10 метров, поплавковый отпадает.
посоветуйте из российского
Ka3ax
применили гидростатическое измерение уровня с компенсацией по плотности.
если кому интересно.
Twonk
Цитата(Ka3ax @ 17.10.2024, 13:18) *
применили гидростатическое измерение уровня с компенсацией по плотности.
если кому интересно.

Очень интересно. Есть полимерное производства, после синтеза полимера реакционная масса перегружается в отгонный аппарат, в котором за счёт повышения температуры отгоняется шихта (реакционный носитель не вступающий в реакцию). Стоит радар Вега, постоянно "замерзает" из-за пены
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.