Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подстанция с подпором, труба 15м. Приток горячего воздуха.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
денис-тех911
Здравствуйте уважаемые форумчане.

Задал заказчик задачу.
Подстанция КТП с подпором. Забор воздуха с 15м. г.Краснодар.
На подпоре стоят канальники, тепло убираем кондерами. Все с резервом. Проблем не было.

У заказчика появилось требование:
На существующих объектах с трубой, в летнее время (при температуре воздуха днем около +35-38С)
воздухозаборная труба D630мм. сильно нагревается солнцем.
И получается сильный приток тепла с воздухом. Приток тепла значительно выше, чем по расчету
поступления тепла с приточным воздухом.

На некоторых объектах, где стояли канальники с охладителем, фактическая температура притока
составляла +27С, вместо расчетных +18С.


Вопрос как правильно посчитать приток тепла от горячей трубы?
Возможно ли применение формулы во вложении?
Самое главное, как определить температуру трубы?
Заказчик вскользь сказал про температуру +55С но как это обосновать?
Зольников Михаил
Цитата
Заказчик вскользь сказал про температуру +55С но как это обосновать?

- замерить, если возможно. Если Вы - далеко от объекта, попросить представителя заказчика произвести замер температуры. Если не на воздухозаборе, то, хотя бы, через питометражный лючок, который сделать в доступном для замеров районе воздуховода. Но в этом году жары уже, похоже, не будет.

Цитата
Самое главное, как определить температуру трубы?

- с помощью инфракрасного термометра. Они недорогие.

Могу предложить или покрасить трубу в белый цвет (чтобы меньше нагревалась), или обернуть ее фольгированным покрытием - чтобы отражало лучи и меньше нагревалось. Когда труба будет нагреваться меньше, задача упростится.
ivan-l-ing
подпор ктп 630 воздухозаборная труба 15м всё с резервом это гпз?
велика вероятность что самонесущую трубу выбрали из наименьшего типоразмера и скорости ввиду малого расхода там нет поэтому видимо труба работает как теплообменник
покрасить не дадут скорее всего тк это противоречит фирменному стилю
формулу применять нет смысла тк труба работает как емкостной нагреватель если я прав в том что выше описал, увеличьте расчетную мощность охладителя пересчитав на летнюю максимальную применив из сп абсолютную величину или по метеостанции максимальную за прошедшее лето
применять расчетные способы в данном случае опасно тк доказать не имея института с научными сотрудниками вы не сможете
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.