Здравствуйте, форумчане!
Подскажите, пожалуйста как быть?
Имеем приточную систему с электронагревом, смонтировали в очень тесном помещении, нагреватель 9квт, расположен между фильтром и вентилятором осевым производительность 1700м3/ч, управление нагревом через семисторный регулятор. Смонтировано все вплотную к друг другу. Говорят есть риск выхода из строя вентилятора по перегреву либо куда хуже пожар.
Neowise
Так и цепляют чаще всего, лучше конечно разнести.
Skaramush
1. Это не осевой вентилятор, это канальный вентилятор но центробежного типа.
2. Электродвигатели таких вентиляторов имеют встроенную теплозащиту и при +55 вентилятор остановится.
3. Если нагреватель не имеет защиты (отключения) по любому датчику наличия потока, то он продолжит греться до срабатывания либо датчика в воздуховоде (если есть), либо до срабатывания своей теплозащиты (если подключили).

Последствия (не раз наблюдаемые в реальности):
1. Выход из строя ТЭНов (оплавление и разрушение)
2. Выход из строя вентилятора (оплавление и деформация рабочего колеса, заклинивание подшипников из за вытекания смазки).
3. Пожар. Тоже бывает.


Добавлено.
Кстати, обязательно должна быть и задержка отключения вентилятора после отключения нагревателя. На 30 секунд минимум. Иначе - смотрите последствия. И это даже при соблюдении требуемых расстояний.
...И вентилятору карачун при любых вариантах. Его двигатель и уязвимые места слишком близко к ТЭНам.
pakistanez
Цитата(Skaramush @ 21.9.2021, 16:09) *
1. Это не осевой вентилятор, это канальный вентилятор но центробежного типа.
2. Электродвигатели таких вентиляторов имеют встроенную теплозащиту и при +55 вентилятор остановится.
3. Если нагреватель не имеет защиты (отключения) по любому датчику наличия потока, то он продолжит греться до срабатывания либо датчика в воздуховоде (если есть), либо до срабатывания своей теплозащиты (если подключили).

Последствия (не раз наблюдаемые в реальности):
1. Выход из строя ТЭНов (оплавление и разрушение)
2. Выход из строя вентилятора (оплавление и деформация рабочего колеса, заклинивание подшипников из за вытекания смазки).
3. Пожар. Тоже бывает.


Добавлено.
Кстати, обязательно должна быть и задержка отключения вентилятора после отключения нагревателя. На 30 секунд минимум. Иначе - смотрите последствия. И это даже при соблюдении требуемых расстояний.
...И вентилятору карачун при любых вариантах. Его двигатель и уязвимые места слишком близко к ТЭНам.

Значит нужно относить вентилятор? А как реализовать задержку отключения, если вентилятор запитан через регулятор оборотов systemair 5001 re 3.0?
Защиты на нагреватель как свои так и через пресостат вентилятора предусмотрены
Skaramush
Сложно, но нужно. Или попрощаетесь, как минимум, с ТЭНами нагревателя. Остаточное тепло должно сниматься. ТЭНы инерционны и весьма.

Цитата(pakistanez @ 21.9.2021, 17:59) *
Значит нужно относить вентилятор?

Странный вопрос. Минимальное расстояние должно быть либо в инструкции, либо в каталогах производителя.
Так, как на фото, собирать нельзя. Это путь к поломке либо возгоранию.
LordN
+100500.
обращаться надо к профи, а не к самоделкиным.
пожар дело крайне убыточное и опасное.
то же самое касается автоматики. если ваш автоматизатор не знает как организовать охлаждение тэнов перед отключением - это диагноз.
Neowise
При перегреве воздуха сработает аварийный термостат эл.нагревателя и отключит нагрев, если правильно подключено конечно.
Нагреваться может излучением тэна на полной мощности.
Продувка после выключения должна быть обязательно, от 180 сек.
...........
А вообще, чаще всего так и соединяют, так что без паники.
Skaramush
Ага. 95 первая ступень и 105 вторая. А вентилятор на 55 уже встанет.

То, что часто мочатся в подъездах, не делает это нормальным.
Neowise
Точно можно глянуть, но на вскидку: термостат (регулируемый, авт. сброс) по воздуху 40... 60*С, по железу (нерегулируемый, ручной сброс) -120*С
Neowise
Посмотрел , термостаты эл. нагревателей: Shuft 60/90*C. Ровен: 80/130*C, а
какое оборудование у используется в приточке ?
.........
Если по хорошему , то на расстоянии 1 метр между печкой и вентилятором, воздух все равно не остынет.
pakistanez
Цитата(Neowise @ 21.9.2021, 19:21) *
Посмотрел , термостаты эл. нагревателей: Shuft 60/90*C. Ровен: 80/130*C, а
какое оборудование у используется в приточке ?
.........
Если по хорошему , то на расстоянии 1 метр между печкой и вентилятором, воздух все равно не остынет.


Используется - Вентилятор ВКК 315 от -40 до +60; Нагреватель EOK (AIRONE) 9кВт термостаты защиты F1-60гр.; F2-90гр.
Управление нагревом через TCC2000
Neowise
Если боитесь перегрева , то переставьте вентилятор вперед калорифера по ходу воздуха.
По автоматике ничего не скажу. т.к. нужна схема и фото ящика для начала.
kosmos440o
Точно такие же приточки есть на знакомом объекте. Прям как близнецы братья. Часто отключаются по перегреву. Чувствительны к закрытию ОЗК, так как перепад давления на вентиляторе в этом случае все равно какой-то есть. Лучше взять датчики протока, чем перепада. И контроллер автоматики настроить помедленнее, чтоб не перегревал. Продувку минут 3-5. Если что, пишите, скину Вам схему шкафа.
LordN
Цитата(Neowise @ 22.9.2021, 13:50) *
Если боитесь перегрева , то переставьте вентилятор вперед калорифера по ходу воздуха.
По автоматике ничего не скажу. т.к. нужна схема и фото ящика для начала.

ага, и раз в год его менять smile.gif
Neowise
В готовых приточках так и стоят, перед калорифером.
LordN
так, да не те smile.gif
yozik
Мдаааа...
Один совет забыли дать.
ТС прочитай паспорт на свой нагреватель.
Там есть что то типа этого
паспорт на нагреватель левый
Цитата
Рекомендуемое расстояние между нагревателем и остальными элементами вентиляционной системы должно быть не
менее двух присоединительных диаметров
.
Запрещается наличие легковоспламеняющихся и взрывоопасных, огнеопасных, материалов на расстоянии менее 150
мм от корпуса нагревателя и 500 мм от стороны входа и выхода воздуха из нагревателя. Воздуховоды и вентиляторы должны
быть оснащены решеткой или другим устройством, предотвращающим свободный доступ к ТЭНам.
Neowise
Цитата
менее двух присоединительных диаметров.

А зачем это надо ?
Skaramush
Цитата(Neowise @ 22.9.2021, 20:13) *
А зачем это надо ?


Ой. А Вы точно вентиляцией занимаетесь?
SSA
Нипаверишь, и кондиционированием с холодоснабжением тоже. laugh.gif
Skaramush
А, "автомотовелофотокинорадимонтёр", тогда понятно.
Neowise
А все же.
yozik
Два варианта, какой из более значимый не знаю, но оба правильный 100%
1. Аеродинамика и всякие распределения потоков (в том числе теневые зоны на тэн и локальный перегрев)
2. Тепло передаётся....излучением.
И не всегда возможна ситуация с задержкой вентилятора, так же не спасут защиты от перегрева.
Вот случай. Внезапно пропало питание при работающих тенах.
Остаточного тепла иногда хватало слегка расплавить фильтр или нагреть до 95 градусов термостат защиты (который с ручным сбросом)
Если не вкурсе то их на тэнах 2шт один на 65-75 автосброс второй от 95-105 ручной сброс (градусы примерно таких порядков)
Neowise
Цитата(yozik @ 22.9.2021, 23:45) *
Если не вкурсе то их на тэнах 2шт один на 65-75 автосброс второй от 95-105 ручной сброс (градусы примерно таких порядков)

Они очень разные по температурам. Конструктивно тоже отличаются, в основном в сторону удешевления, если сравнить, например с 2000 ыми.