lusia
Добрый день! Необходимо запроектировать системы ВК жилого дома разной этажности: две крайние левые блок-секции - 16 этажей, средняя блок-секция - 20 этажей и крайняя правая - 18 этажей. ГВС от ИТП. Какими будут системы ХВС и ГВС и противопожарного водопровода? Можно ли в 16-этажных секциях предусмотреть одну зону с регуляторами давления?
Serg Ivanov
Цитата(lusia @ 23.9.2021, 9:53) *
Добрый день! Необходимо запроектировать системы ВК жилого дома разной этажности: две крайние левые блок-секции - 16 этажей, средняя блок-секция - 20 этажей и крайняя правая - 18 этажей. ГВС от ИТП. Какими будут системы ХВС и ГВС и противопожарного водопровода? Можно ли в 16-этажных секциях предусмотреть одну зону с регуляторами давления?

Можно
Цитата
СП 30.13330.2012:

10.1 Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды питьевого качества и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:
насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе;
однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах высотой 54 м включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;
зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах высотой 54 м и выше, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.