Sergienko
Добрый день.

Имеется одноэтажное здание. Для него запроектирована ВД (вентилятор размещается либо на кровле, либо на фасаде без окон). Но рядом на расстоянии 2м стоит соседнее высотное здание, фасад с окнами.

Какое расстояние от выброса ВД до соседнего здания нужно соблюсти 5 или 15м?

Считаю, что 15м, т.к. выброс ВД для этого здания по высоте будет как отдельная шахта на поверхности земли.



г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом. Допускается выброс продуктов горения:


- через дымовые люки с учетом скорости ветра и снеговой нагрузки по [2], [3];


- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;


- через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания.
Зольников Михаил
Здравствуйте.
Все верно, 15 м.
Если есть возможность, посмотрите розу ветров и ориентацию этих зданий на генплане.
Иначе, при пожаре, дым повалит в окна - хот и удаленность составляет 15 м. Тогда лучше сразу выброс дымоудаления отодвинуть еще дальше.