Всем добра. Имеются несколько приточек от 5 до 20 тыс. кубиков. 2 штуки по 20 тыс. и 1 - 15 тыс. с охлаждением, то есть к большим подцеплен чиллер на гликоле. Контроллеры Carell CPco mini. Установки метров по 6-8 длиной (важно). Регулировка ведется по температуре канала. Работают в круглосуточном режиме.
Столкнулся со сработкой термостата от замораживания при около-нулевых наружных температурах (-5 - 0 гр.). Канальные датчики температуры установлены непосредственно за установкой в воздуховоде. При меньших температурах все замечательно, то есть при -6 - 35 на режим выходит на ура.
До подключения чиллера (и до заполнения гликолем воздухоохладителей) все было ОК (прошлая зима). Нынче жесть, зима слишком мягко началась: ночью под -20, днем - 3, и так уже неделю. Воду держат 80 стабильно, попросил... Давление 4. Ночь работаем, днем пытаемся из аварии выйти. Сработки именно на установках, где охладители стоят. Были пару сработок на одной 10 тыс.установке (тоже достаточно длинной), где нет охладителя, сразу подумал на инерцию, перенес датчик канала на секцию вентилятора, все стало замечательно. На меньших установках (тоже без охладителей) все хорошо, они просто малогабаритнее гораздо.
Состав больших получается такой: Клапан - фильтр грубой очистки - нагреватель водяной - термостат от замораживания - охладитель гликолевый - вентилятор - шумоглушитель - фильтр тонкой очистки - бактерицидка - канальный датчик.
Сегодня заметил вот что: при предварительном прогреве нагревателя перед запуском греется параллельно и охладитель (расстояние между тем и тем - около 30см), то есть он выступает в качестве пассивного обогревателя. Настройками ПИ ничего не добился (по ВСЯКОМУ извращался). Нагреватели не засорены и не завоздушены.
Отсюда пару вопросов:
1) Как снизить инерцию системы без слива гликоля?
2) Датчики температуры NTC 10кОм, можно ли подключить два датчика по 5 кОм последовательно (например: нагреватель водяной - термостат - датчик 1 (5кОм) - охладитель - вентилятор - глушитель - фильтр т.о. - бактерицидка - датчик 2 (5кОм)?
3) Насколько поможет, если я перемещу канальный датчик (10 кОм) в вентиляторную секцию (так как материал шумоглушителя типа минваты, теплоемкость приличная)?
P.s. Зима в том году реально морозная была -35 две недели стояло.
P.p.s Как вообще такие вопросы решаются, т.е. установки с подогревом и олаждением (хотя бы приблизительно)?