РафисРаисович
Добрый день! Имеется частный бассейн с панорамным остеклением и витражами во всю стену. Площадь помещения бассейна 120 м2, зеркала воды 46 м2.
Рассчитал теплопритоки от солнечной радиации в онлайн программе на сайте bioair.ru. Минимальные теплопритоки получились 17кВт - это если применить солнцезащитные устройства. Без них выше 30 кВт.
Меня пугают даже цифра в 17 кВт, не говоря о 30 кВт. Как следствие - высокий расход воздуха 3500 м3/ч. Адекватные ли это цифры?
Был ли у кого нибудь опыт проектирования подобных бассейнов?
Зольников Михаил
С ТАКИМ остеклением цифры адекватны. Даже если вспомнить обычную теплицу летом с похожей светопрозрачной площадью..
ivan-l-ing
ваш объект что в африке что вы бассейн с витражным остеклением на охлаждение считаете
jota
Для такого басейна 3500 м3/час это немного. Обычно дополнительное отопление решается вентиляцией. Внутренняя температура воздуха в басейне 29-30*С, так что теплоизбытки вполне можно снять наружным воздухом летом. А зимой солнце снимет часть нагрузки с отопления.