Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Монтаж 3х клапана Белимо
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Neowise
У 3х клапана Белимо сторона подачи А слева, можно ли как то сделать, чтобы была справа ? А то на объекте абсурд - клапаны стоят в обратную сторону, т.е. привода между клапаном и стеной. На фото А справа, АВ слева. Можно бы поставить его вниз перемычкой вверх, но в документации такой монтаж не разрешают. С чем связано ?
Neowise
Из документации.
Имхо это для клапанов со штоком, а не для шаровых кранов.
LordN
клапаны бывают симметричные и несимметричные.
симметричные можно крутить как хочешь.
а несимметричные нельзя.
Neowise
Поставить клапан вниз и развернуть перемычкой вверх.Если дойдет до переделки.
лет 10 так стоит. Прямоток через байпас в калорифер и оттуда в обратку гортеплосети.
И как то их терпят, что интересно. Собрано на пластике.
kosmos440o
https://santech-info.ru/otoplenie/pritochka...entiljacii.html

Смотрите, какие варианты можно сделать, в зависимости от системы теплоснабжения.
Neowise
Нового для себя особо ничего не увидел.
Но спасибо.
tiptop
Цитата(Neowise @ 18.1.2022, 19:48) *
в документации такой монтаж не разрешают.

Можно посмотреть на этот запрет? blink.gif
Neowise
Цитата(tiptop @ 19.1.2022, 8:20) *
Можно посмотреть на этот запрет? blink.gif

tiptop
Правильно, устанавливать электропривод под клапаном нельзя: на него не должна стекать вода.
У Вас не очень понятно написано:
Цитата(Neowise @ 18.1.2022, 19:48) *
Можно бы поставить его вниз перемычкой вверх


Я было подумал, что имеется в виду разворот на 180 градусов по оси портов A и AB (порт B повернуть вверх)...
младшой
Инструкция запрещает ставить эти клапаны на разделение потоков.
Но я ставил. Работает. Проблем пока не возникало.

Сами клапаны и привода у белимо хорошие.
Только эта их особенность портит впечатление.
Neowise
Нетривиальный монтаж, такого еще не встречал.
kosmos440o
Цитата(младшой @ 19.1.2022, 10:48) *
Инструкция запрещает ставить эти клапаны на разделение потоков.
Но я ставил. Работает. Проблем пока не возникало.

Циркуляция в малом контуре не нарушается, при положении клапана, близком к 0?

Ну вообще, интересно было бы провести икспиримент, поставить его на обратку. Думаю, особых проблем не будет. Если только там какой-то пружины внутри нет, на которую водяной столб будет давить. Но вроде не должно. Электронике точно пофигу, как стоять.
младшой
Цитата(kosmos440o @ 20.1.2022, 4:32) *
Циркуляция в малом контуре не нарушается, при положении клапана, близком к 0?

Нет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.