Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Антикоррозионное покрытие надземной теплотрассы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Татьяна91
Здравствуйте, подскажите, первый раз проектирую теплотрассу, вопрос чем обеспечить антикоррозионное покрытие надземного стального трубопровода теплосети 85 С? хотелось бы конкретный материал окраски и ссылку на нормативный документ, ознакомится
ivan-l-ing
алюминий
Машинист
Эмаль ПФ-115 в два слоя по слою грунтовки ГФ-021. СНиП Защита от коррозии, или актуальный документ его заменяющий. Можно применить и эмаль КО, это как раз тот самый "алюминий", видимо, который называется выше сообщением. Кремнийорганическая краска с алюминиевой пудрой, в народе - серебрянка. Но я бы не стал, излишне это для 85 градусов.
Машинист
Вспомнил, ещё можно заложить композицию ПКК, в два или три слоя.
Татьяна91
Почитав СП 72.13330.2016


СВОД ПРАВИЛ


ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ
написано, что он не относится к защите теплосетей от коррозии, поэтому им руководствоваться нельзя получается
Машинист
А что пишет СП тепловые сети по этому поводу?
Да, и про антикор трубопроводов было своё СП.
svoroponov
Первое что приходит на ум - Окрасить маслянной краской за два раза.
Можно и грунтом по металлу как писали выше. Сейчас есть грунты , которых достаточно и в один слой - страшно липучие и укрывистые для металла и устойчивые к агресивным средам , например для грунтовки металла корпусов кораблей, правда дорогие.
Но лучше исходить из нормативной документации по проектированию тепловых сетей.
borm
Пока еще действующий
Цитата

Говорит, что никакие ПФ и ГФ применять не стоит и в
Цитата
Таблица 2. Покрытия, рекомендуемые для защиты от наружной коррозии трубопроводов
тепловых сетей и прошедшие стендовые испытания до 2002 года
рекомендуют разные типы покрытий, одно из которых
Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор" многие и применяют в полевых условиях.
Там и грунтовка и покрытие для ТС и не только.
з.ы. Просто эта грунтовка единственная, согласно этого РД, с 3-й степенью очистки поверхности.
eugene.raynor
Меня всегда интересовало, почему гальваническое лужение газо-водопроводных труб не получило широкого распространения? Ведь коррозия происходит не только снаружи, но и внутри...
cpt
Цитата(Машинист @ 27.1.2022, 11:30) *
Эмаль ПФ-115 в два слоя по слою грунтовки ГФ-021. СНиП Защита от коррозии, или актуальный документ его заменяющий. Можно применить и эмаль КО, это как раз тот самый "алюминий", видимо, который называется выше сообщением. Кремнийорганическая краска с алюминиевой пудрой, в народе - серебрянка. Но я бы не стал, излишне это для 85 градусов.

у гф-021 температура применения до +60
Машинист
Цитата(cpt @ 4.2.2022, 6:21) *
у гф-021 температура применения до +60

По моим сведениям до 95. На практике никаких вопросов нет к ней и до 100 и более.
cpt
в гост указано до 60, выше можно гф-031 как вариант
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.