Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: воздухообмен 15м3/ч на шкафчик
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Flow
Здравствуйте,

попал в работу проект, в котором для гардеробных при душевых указан воздухообмен 15 м3/ч на шкафчик. Причем непонятно это по притоку или по вытяжке.

Если кто-то сталкивался, подскажите пожалуйста в каких нормах указаны эти 15 м3/ч на шкафчик, никак не могу найти, гугл не гуглит.

ИОВ
См. СП 44:
Цитата
7.11 ...
В помещениях гардеробных при обосновании допускается предусматривать установку шкафов для сушки спецодежды в нерабочее время, оборудованных вытяжной вентиляцией с естественным побуждением в объеме 10 м/ч воздуха от каждого шкафа.

Если в Задании на проектирование указан бОльший расход, то на заданный расход и проектируете.
Сергей Автокадов
А сколько шкафчиков в гардеробной? И какой объем у помещения?
Flow
Цитата(ИОВ @ 2.2.2022, 12:27) *
См. СП 44:

Если в Задании на проектирование указан бОльший расход, то на заданный расход и проектируете.


Спасибо, это наверное не совсем те шкафы о которых идет речь в СП44, - там обычные вещевые шкафчики установлены, но возможно идея в этом. Скорее всего действительно в задании на проектирование или в ТХ был задан расход 15 м3/ч на шкафчик, других обоснований не нахожу.
Flow
Цитата(ИОВ @ 2.2.2022, 12:27) *
См. СП 44:

Если в Задании на проектирование указан бОльший расход, то на заданный расход и проектируете.


Вы абсолютно правы, действительно это оказались шкафчики с индивидуальными вытяжками от каждого шкафчика по 15 м3/ч по ТХ. Еще раз спасибо!