Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вопрос скорей для песочницы, но пока пишу сюда, т.к. он срочный. Нужно ли устанавливать противопожарный огнезадерживающий клапан при пересечении приточным воздуховодом перекрытия между первым и вторым этажом общежития?
Дано:
Двухэтажное общежитие, каждый этаж - отдельный пожарный отсек (так сказали архитекторы). Приточная установка располагается под потолком 2 этажа в помещении гладильной, обслуживает административные и вспомогательные помещения как 2-ого, так и первого этажа. Опуск воздуховода на 1 этаж располагается в помещении, где установлена приточка.
Раньше, 8 лет назад (был перерыв в проектной деятельности), мы ставили огнезадерживающие клапана при пересечении ограждающих конструкций как помещения для вентиляционного оборудования, так и при пересечении противопожарной преграды другого пожарного отсека.
А сейчас в новых нормах не могу найти пункта с четким определением.
Нашла вот что:
СП 60 п.7.5.4 там, правда, про общие приемные устройства наружного воздуха для установок, обслуживающих разные пожарные отсеки, но притянуть за уши можно.
СП 7 п.6.10.а там про огнезадерживающие клапана, но не про то, что их надо устанавливать в местах пересеения ограждающих конструкций.
Подскажите, по новым нормам теперь как? Нужен клапан при пересечении воздуховодом перекрытия или нет? если да, то ссылочку на пункт СП дайте, пожалуйста.
Еще нашла п.7.10.22 "а" в СП 60. Смущает только, что у нас здание не 1 и 2 степени огнестойкости, а 4.