Господа, в сильно запыленных помещениях требуется создать избытоное давление внутри шкафа с закрытой и открытой дверью (второе по возможности). Есть готовые решения?
manjey73
С открытой дверью вам ничего не поможет smile.gif а с закрытой любая с фильтрацией, просто вентилятор на всас...
Гризли
Есть конечно. Вентилятор на всас и комплектную решетку с фильтром на выход. Их уйма.
olg2004
у готовых решений 50 кую м, мне по расчетам надо 281

да и фильтр в решетках заводских панельный - быстро забъется
vovganmgk
Цитата(olg2004 @ 16.9.2022, 18:59) *
у готовых решений 50 кую м, мне по расчетам надо 281

да и фильтр в решетках заводских панельный - быстро забъется


готовые решения до 1000кубов так то rolleyes.gif
Lex
Цитата(olg2004 @ 16.9.2022, 16:31) *
Господа, в сильно запыленных помещениях требуется создать избытоное давление внутри шкафа с закрытой и открытой дверью (второе по возможности). Есть готовые решения?

Может есть сжатый воздух поблизости?
AND26
Внутри шкафа повесьте прозрачные ПВХ завесы как в холодильных камерах.