Всем доброго времени суток!
Подскажите, как подключается этот контроллер к Modbus?
Robot3000
7.10.2022, 4:10
Это контроллер увлажнителя, смотрите мануал на увлажнитель, там должно быть все написано.
А вообще, если смотреть мануал на pHC, то между М8 и М1 как раз должны размещаться интерфейсы RS-485 и Ethernet. Rs-485 называется М12, но у вас его видимо нет.
Robot3000
7.10.2022, 7:39
Цитата(svintus @ 7.10.2022, 11:29)

Предложенный вами мануал вообще хз на какой контроллер и даже по нему клемник М2 для внешнего управления On/Off и аналогового задания. Тогда уж клемник М1 надо использовать он на RS485. Но опять же, это не тот контроллер.
Загрузил мануал на pCH
Robot3000
10.10.2022, 6:55
Цитата(svintus @ 7.10.2022, 11:48)

В танке вы походу. Выкладываете мануал на совершенно другой контроллер. И даже там написано что RS485 цепляется через карту расширения на слот J19.
А в предложенном мной мануале четко нарисован и прописан pHC и расписаны входа/выхода (стр.19).
В вашем мануале описан контроллер c.pHC на базе c.pCO для увлажнителя UR4.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУ ТС контроллер pHC для X plus
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Robot3000
10.10.2022, 7:53
Цитата(svintus @ 10.10.2022, 11:31)

В вашем мануале описан контроллер c.pHC на базе c.pCO для увлажнителя UR4.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУ ТС контроллер pHC для X plus
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОк, если так, то ТС на Х серию нужна карта PCOS004850 в слот J19.