dnk.yad
Добрый день, я в проектировании недавно, впервые делаю ду в офис 9 этажей. Созрел вопрос, если архитектор указал лк типа Н3 с тамбур-шлюзом, могу ли я обосновать выбор типа н2, что дешевле, не нужно делать клапан изб давления, не нужна вторая дверь из коридора в тамбур-шлюз на все 8 этажей, будет только одна дверь с коридора в лк, или лучше рассчитывать с учетом типа Н3. Помимо этой лк, в здании есть лк типа Н1.
Дядьваня
Обычно тип лестничной клетки не относится к компетенции ОВшника. А насчет дешевле - объедините компенсацию и подпор в тамбур шлюз, в тамбуре шлюзе при 20 Па расход нужно мизерный, пусть клапаны в противофазе работают - в верхнюю зону тамбур шлюза при открытой двери эвакуации и в нижнюю коридора при закрытой. А в МГН решили без маленькой системы обойтись?
Амиго
Та что слева Н2 или Н3. Судя по тому что у ТШ нет шахты для подпора это Н2. А вообще Н2 нельзя делать выше скольки то метров(кажеца 50, связано с обеспечением давления на дверь от 20 до 150Па).


Та что справа однозначно Н1.
ИОВ
Цитата(dnk.yad @ 22.11.2022, 13:18) *
Добрый день, я в проектировании недавно, впервые делаю ду в офис 9 этажей. Созрел вопрос, если архитектор указал лк типа Н3 с тамбур-шлюзом, могу ли я обосновать выбор типа н2, что дешевле, не нужно делать клапан изб давления, не нужна вторая дверь из коридора в тамбур-шлюз на все 8 этажей, будет только одна дверь с коридора в лк, или лучше рассчитывать с учетом типа Н3. Помимо этой лк, в здании есть лк типа Н1.

1. Вы сами определили тип ЛК как Н3, увидев на чертеже ТШ, или разработчик АР/ПБ Вам официально указал тип ЛК в задании?
2. Разработчик ОВ никогда не определяет тип ЛК - это обязанность АР/ПБ. ЛК это пути эвакуации, а ОВ-шник, тем более начинающий, не владеет в должной мере нормами, регламентирующими пути эвакуации.
3. Похоже, у Вас здание высотой более 28 м - читайте п. 4.4.18 СП 1.13130.2020. Ваши рассуждения по наличию/отсутствию ТШ не соответствуют указанному пункту. Требуйте официального задания с указанием типа ЛК. Но ТШ в любом случае будет - просто Ваши решения по СПДВ будут разными в отношении этого ТШ.