Вероятные неисправности:
- не понимает сигнал от хонивелл. Проверяется перемычкой-имитацией (надо знать схему подключения хонивела. предполагаю перекидной контакт).
- неисправен привод клапана. Прочитать, что написано на приводе клапана (какое напряжение и тип сигнала) и подать нужное напряжение перемычкой.
- хонивелл не выдает сигнал. надо разбираться с хонивел.
- влажность не изменяется. может, бассейн слили?
- не понимает, согласен. Почему не понимает и есть ли сигнал и какой он должен быть. Согласно картинки (стр. 17 инструкции) к цифровым контактам сможно присоединить опциональный таймер, который включает вентиляцию на 20/40/60 мин. Релейный выход контроллера (два реле) подключен к цифровым контактам (три контакта), отсюда вопрос ,
а был ли мальчик , а было ли регулирование влажности как таковое ? Изучение схемы подключения опционального датчика влажности говорит о возможности подачи цифрового сигнала на цифровые контакты. НО в этом случае подается именно цифровая последовательность, а не вкл/выкл релюшками. Позже схемку нарисую.
Привод при подаче питания совершает движение, переключатель на его корпусе функционирует, в о бщем привод как будто исправен
Пока открыл клапан немного принудительно, влажность на приемлемом уровне (50%), но это все не то конечно.
История началась с того, что вентиляторы рекуператора выключились. Запустил опытным путем перемычкой на цифровом контакте, т.е. какая то реакция все же есть. Нужен алгоритм работы рекуператора при подаче сигналов на цифровые входы рекуператора.