Skaramush
11.1.2023, 16:30
Добрый всем день.
Коллеги, передам вопрос от соседей по службе эксплуатации.
В насосной ЛОС установлено два насосных агрегата Amarex KRTK 300-400. Для каждого в щите установлено своё УПП Altistart 22-C 14Q.
Всё это хозяйство отработало восемь лет и на девятом году на одном из УПП появилась ошибка с кодом InF - внутренняя неисправность. УПП был отдан в ремонт, вердиктом было "выгорание дорожек и элемента на силовой плате". Какого элемента и возможную причину - не написали. УПП отработал порядка четырёх месяцев и снова та же ошибка. На его место был поставлен исправный УПП из складского резерва - та же ошибка через неделю работы. Переставили третий с соседнего насоса - тот же результат примерно через неделю.
Дальше уже моё скромное мнение - три одинаковых неисправности в одном месте это классика "Раз - случайность, два - совпадение, три - система". И причина явно не в УПП.
Просьба навести на направление поиска причины неисправности. Предполагаю, что что-то во входных кабелях и насосный агрегат тут не при чём. Но, так как электрическая часть - не моя тема, обращаюсь к минуте помощи клуба.
Я бы предложил электрикам рассоединить обмотки двигателя в БРНО (если там 6 шпилек) и промеггерить между собой и на землю
То же и для кабелей
Ну и спросить: а не было ли какой перекоммутации на вводах, с заземлением и т.д.?
Kotlovoy
11.1.2023, 18:40
А сами ваши коллеги не смогли бы разобрать УПП и чисто визуально найти выгоревшие дорожки и элемент? А заодно сделать качественные фото?
Потому что то, что написали " на силовой плате" может вовсе не означать, что косяк в силовых цепях, может, например, быть попадание фазы на дискретный вход управления, например.
Skaramush
12.1.2023, 6:16
По порядку.
На кабеле УПП - насосный агрегат проблемы нет, мегаометром проверено. То же и по самому агрегату.
Разобрать можно, но не тот, который ремонтировали, а следующие по порядку.
Я предполагал возможность попадания двух фаз на вход питания цепей управления, либо всплеск напряжения на этом входе. Был такой случай в давней практике, когда подстанция в момент возвращения людей с работы и возрастания нагрузки выдавала в сеть краткий всплеск почти до 400 вольт. Плате управления кондиционером хватало. А появления описанных ошибок начались как раз после строительства рядом с объектом жилых высоток и подключения их к той же ТП.
Skaramush
12.1.2023, 11:17
За подсказки всем спасибо, сервис подтвердил причину - превышение напряжения на входе питания цепей управления. Превышено 240 Вольт.
От Вашей фразы веет законченностью, но это ведь не конец истории. Интересна причина превышения напряжения (изоляция кабеля управления, неисправность на стороне источника, проблема в каком-то из устройств управления, ещё что-то?). И, конечно, как будете бороться с проблемой
Цитата(Skaramush @ 12.1.2023, 15:17)

За подсказки всем спасибо, сервис подтвердил причину - превышение напряжения на входе питания цепей управления. Превышено 240 Вольт.
Проверьте присоединения нуля.
Напоминает "отгорание нуля" в многоквартирном доме - трехфазные потребители не страдают, а однофазные попадают под 380 и сгорают.
Skaramush
13.1.2023, 9:50
Цитата(Lex @ 13.1.2023, 5:39)

Проверьте присоединения нуля.
Напоминает "отгорание нуля" в многоквартирном доме - трехфазные потребители не страдают, а однофазные попадают под 380 и сгорают.
Напоминает. И это одно из предположений было. Соединения в норме, будем стабилизатор напряжения ставить до ввода 220.
Цитата(Skaramush @ 13.1.2023, 9:50)

Напоминает. И это одно из предположений было. Соединения в норме, будем стабилизатор напряжения ставить до ввода 220.
Следующий вопрос: в стабилизаторе на плате сгорели дорожки :-).
Skaramush
13.1.2023, 10:39
На входе всё проверим, но описанное вряд ли. В году эдак 1997 был случай, когда так же горела одна и та же плата управления кондиционером в банке. К счастью, у банкиров оказалась система мониторинга напряжения в сети. И она показала всплески между 17 и 18 часами аж до 400 вольт. В суть эффекта не вникал, но это было чётко во время возвращения людей с работы и быстрым нарастанием нагрузки на ТП.
А у нас все эти прелести начались тоже после строительства и подключения полудесятка высоток.