Добрый вечер !
Датчик температуры обр. воды ntc 10 kom VSN-3 Wilmann работает совместно с контроллером Carel pCOXS.
Блок управления NED. При Т обр. воды 70*С занижаются показания на контроллере градусов так на 20.
При Т обр. воды 30*С показания контроллера примерно соответствуют.
Таких блока 3 шт. у всех одна и та же проблема - несоответствие показаний контроллера реальной температуре.
Встречался ли кто-нибудь с таким явлением ?
Фото датчика.
327
Замените на нормальный погружной, или, как вариант, вынуть сам датчик из коробки, надёжно закрепить на трубе с термопастой, и заизолировать.
Было пару раз подобное, когда занимался вентиляшкой. Правда модели другие и контроллер. Крепил к трубе, и вводил корреляцию по проверенному термометру.
AI 155
Комплектный датчик NED и 20*С несоответствие, причем нелинейное.
Такой вид, что бета датчика не соответствует датчику в меню контроллера.
В меню два вида ntc датчиков, показания особо не меняются при выборе другого датчика.

Цитата(327 @ 8.2.2023, 23:59) *
Замените на нормальный погружной ......

А какой он нормальный ( с какой бета) ?
327
pCOxs конфигурируемый?
В меню посмотреть диапазон?
Или "технологии" в этом направлении "развились до неузнаваемости", или я чего-то не понимаю в унифицированных пром.решениях.
Д.б. зашита характеристика и темп. диапазон.
Дальше 2 варианта:
- КИН-сервис
- Поправить самому
AI 155
Вопрос в смысле - может кто то сталкивался с таким.
Почему все штатное из комплекта поставки и такое отклонение.
Поменять датчики/вкрутить/скоректировать и т.п. про это в курсе.
..........
Пароль конфигурации монтажникам недоступен, чтобы смотреть диапазон и пр. подробности.
327
Так я и написал, что сталкивался. Но на другом оборудовании.
А почему, так это объективно и банально.

Пароль или штатный кареловский (4-х значный), или КИН-сервис...
AI 155
Мое предположение, что бета датчика не соответствует датчику в меню.
327
Прошу прощения за невежество. А что такое "бета"?
Есть negative, есть positive.
Дальше они делятся на килоомы, и диапазоны измерений. Всё.
А, забыл. Ещё есть "быстрые" и "медленные"- к которым и относится поделка на фото. Скорее всего.
AI 155
Характеристическая кривая ntc термистора.

327
Цитата(AI 155 @ 8.2.2023, 22:47) *
Характеристическая кривая ntc термистора.

Ну так я вам об этом и пишу. Коробку выбросьте, и прикрепите с теплоизоляцией к трубе.
Не поможет, менять датчик. Но врать он будет скорее всего.
А в принципе, обратка до 30С и "гуляет" обычно.
AI 155
Коробки привирают конечно , но не настолько и привирают они линейно.
А тут сильно не линейно.
Попробую вычислить бета датчика и требуемую бета датчика в меню контроллера.
И через это подобрать датчик. Если заданный вопрос не прояснится.
Lex
Цитата(AI 155 @ 9.2.2023, 2:08) *
Комплектный датчик NED и 20*С несоответствие, причем нелинейное.
Такой вид, что бета датчика не соответствует датчику в меню контроллера.
В меню два вида ntc датчиков, показания особо не меняются при выборе другого датчика.


Похоже, действительно, датчик с другой бета.
Первые попавшиеся характеристики прикрепляю.
Поставка не того датчика возможна - все люди могут ошибаться -
что у самого изготовителя, что в Неде при замене поставщика.

Странно, что показания не меняются при выборе другого датчика в меню. Может надо перезагрузить контроллер для применения изменения ?

По таблице можно понять, какая характеристика датчика сейчас.

Кстати, к этому Неду другие датчики подключены? Приточный, наружный ? у них какие характеристики?
AI 155
Связался с техподдержкой, сказали, что проблема с бета датчиков.
AI 155
Измерил необходимую бета для контроллера, оказалось нужно 3435 или около того, Измерил у датчиков Вильман - 2000... 2200.
В итоге поставил датчики купленные в радиомазине с требуемой бета.
.........
Цена датчика 57 руб. шт.



Цитата(Lex @ 9.2.2023, 6:37) *
Кстати, к этому Неду другие датчики подключены? Приточный, наружный ? у них какие характеристики?

Датчик Т канала удовлетворительно , Тнаружной не сравнивал, позже проверю.