dnks
Собственно, сабж.
ttt
Непонятно, что этот датчик должен определять?
Затопило станцию водой или нет? unsure.gif
dnks
Цитата
Непонятно, что этот датчик должен определять?
Затопило станцию водой или нет? unsure.gif

Да. В случае аварийных ситуаций, например, разрыв трубопровода, или протечки из резервуаров накопителей. А воды там 4 куба. Постоянного присутствия персонала на станции нет. Затопит так, что мало не покажется, никто и знать не будет. newconfus.gif
Вот и хочу работу всех насосов с этим датчиком сблокировать (дабы не усугублять, как говорится smile.gif )
ttt
[quote=dnks,Jul 20 2005, 13:21 ] [QUOTE] Вот и хочу работу всех насосов с этим датчиком сблокировать (дабы не усугублять, как говорится smile.gif ) [/quote]
Приямок и реле уровня фирмы Овен.
Гость_Анатолий
Поищи по названию

"Нептун 1"
Victory
можно использовать реле контроля уровня Скан Лайтс.
www.scanlights.ru
tiptop
А самое дешёвое, наверное - РОС-301.
AlexSch
Вот, посмотрите. Дешево и сердито:
Flair electronics
Гость_Анатолий
К AlexSch
Сколько у него проводов? Или как подключать?
dnks
Цитата
К AlexSch
Сколько у него проводов? Или как подключать?

Отвечу за AlexSch. smile.gif
Датчик этот от Флэйр Электроникс предназначен в первую очередь для защиты от затоплений в домах, офисах и пр. объектах жилого и гражланского назначения. Работает он в так называемой "токовой петле", т.е. может быть включен в в шлейф существующей охранной сигнализации (или пожарной, если пожарники позволят, что врядли). При работе датчика в дежурном режиме он потребляет минимальный ток (для этого Флэйра - 1 мА), при срабатывание ток возрастает до 200 мА (кстати, не каждая централь такой ток воспримет как сработку, скорее как КЗ, поэтому надо бы его еще резистором ограничить милиампер так до 50). А проводов у него, соответственно два.

ЗЫ: После долгих раздумий smile.gif пришел к выводу, что в моем случае датчики такого типа будут безжалостно забуцаны сапогами сантехников. Да и в мою схему с ним воткнуться получиться гемморойно - надо доп. блок питания или преобразователь "токовая петля - сухой контакт". Поэтому решил по простому - приямок, на приямок - трапик, в приямке будет жить поплавковый датчик с сухими контактами. Не так изящно как хотелось, зато просто и надежно.

ЗЫЫ: Большое спасибо всем советовавшим!!!
AlexSch
Цитата
Сколько у него проводов? Или как подключать?

Спасибо, dnks, все верно. Дополню только, что я эти датчики подключал к свободнопрограммируемым контроллерам с активным входом (+15В) для диспетчеризации контроля затопления. Работает как часы.
Nau
До прочтения данного форума закупили датчиков Flair Electronics типа Waterguard 1000-H20S. Думали - что принцип их работы "сухой контакт". Подскажите, есть ли релюшки (желательно не в виде платы, а на din-рейку), для преобразования сигнала с датчика в вид "сухой контакт"?
В самой фирме, где закупали датчики предложили релюшку MPI-206, но она как раз в виде платы (((
Vasiliy
Waterguard ставится последовательно с катушкой обычного реле и всё работает. Использовали с реле Finder и Relpol. Насчет "запинают сапогами" не согласен, он же на стенку ставится!

Добавляю описание
испытатель
Цитата(ttt @ 20.7.2005, 10:59) *
Приямок и реле уровня фирмы Овен.

ОВЕН САУ-М7, самодельные электроды на одном уровне, выход реле на разрыв пускателей насоса. Копейки - штучный заказ. Электродных систем может быть несколько, соединенных параллельно на один вход и размещенных во всех уголках потенциального затопления.