Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Концентрации загрязнений в бытовых сточных водах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
alexandrpjatkov
Для прохождения государственной экологической экспертизы требуется подтверждение состава бытовых сточных вод (с обязательными ссылками на нормативы). Изначально эти концентрации были в СП 32.13330.2018 и можно было сослаться на данный СП, но в последней редакции они "исчезли". Прошу помочь в поиске соответсвующего норматива на который можно сослаться.
Vano
А замечание было экспертизы?
VKing
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.4.2024, 14:32) *
Для прохождения государственной экологической экспертизы требуется подтверждение состава бытовых сточных вод (с обязательными ссылками на нормативы). Изначально эти концентрации были в СП 32.13330.2018 и можно было сослаться на данный СП, но в последней редакции они "исчезли". Прошу помочь в поиске соответсвующего норматива на который можно сослаться.

Вроде просто переехали...Таблица Г.1
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 16.4.2024, 9:37) *
А замечание было экспертизы?

Да. Хотят обоснования концентрации стоков именно со ссылкой на нормативы.

Цитата(VKing @ 16.4.2024, 9:50) *
Вроде просто переехали...Таблица Г.1

Переехало, но не совсем то. Там сколько грамм загрязнений приходится на человека в сутки, а от меня хотят концентрации загрязнений на единицу объема стоков. Цитирую замечание: "представить сведения о составе всех образующихся на территории объекта сточных вод (мг/л, мг/дм³, или мг/м³)." (промливневые и ливневые обосную ссылаясь на аналогичные уже эксплуатируемые объекты, а вот с бытовыми заковыка получается)
VKing
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.4.2024, 15:32) *
Переехало, но не совсем то. Там сколько грамм загрязнений приходится на человека в сутки, а от меня хотят концентрации загрязнений на единицу объема стоков. Цитирую замечание: "представить сведения о составе всех образующихся на территории объекта сточных вод (мг/л, мг/дм³, или мг/м³)." (промливневые и ливневые обосную ссылаясь на аналогичные уже эксплуатируемые объекты, а вот с бытовыми заковыка получается)

Так перед этой таблицей написано как считать концентрацию
Fisher155
Сталкивался с подобным. Первое - делаем водохозяйственный баланс и определяем максимальный суточный расход Qмакссут. Дальше определяем количество загрязняющих веществ по таблице BXXdim Г.1 СП 32 или другим документам по каждому показателю. Потом по формуле считаем концентрацию каждого вещества в стоке C=BXXdim/Qмакссут, мг/л.
Единственная проблема в том, что показатели загрязнений даны для жителей населенных пунктов. Если считать для работников предприятия например - нужно вводить коэффициент, иначе будет очень большая концентрация.
alexandrpjatkov
Цитата(Fisher155 @ 16.4.2024, 10:47) *
Если считать для работников предприятия например - нужно вводить коэффициент, иначе будет очень большая концентрация.

Т.е. если человек на предприятии работает 8 часов (1 смену) то количество загрязнений от него берем как одну треть от суточного количества? Вы про такой коэффициент?
Fisher155
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.4.2024, 9:04) *
Т.е. если человек на предприятии работает 8 часов (1 смену) то количество загрязнений от него берем как одну треть от суточного количества? Вы про такой коэффициент?

По договоренности с экспертом брал в соответствии с водопотребелением. Например расход на рабочего в смену 25 л/сут, на жителя жилого дома 180 л/сут. Берем коэффициент 25/180= 0,14 и умножаем концентрации загрязнений на него.
Serg Ivanov
Цитата(Fisher155 @ 16.4.2024, 9:18) *
По договоренности с экспертом брал в соответствии с водопотребелением. Например расход на рабочего в смену 25 л/сут, на жителя жилого дома 180 л/сут. Берем коэффициент 25/180= 0,14 и умножаем концентрации загрязнений на него.

А на каком основании такое счастье?
Общественный туалет так считать хорошо.. rolleyes.gif
А почему не так - если человек на предприятии работает 8 часов (1 смену) то количество загрязнений от него берем как одну треть от суточного количества? Туалет, душ, столовая - на предприятии имеются.
Весёлая эта тема, давняя -
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58733
А воз и ныне там?
А из практики у нас - по загрязнениям сейчас очистные как правило сильно перегружены. Народ со счётчиками воду экономит, а гадят-то по прежнему. Проверять надо концентрацию и рассчитывать на разбавление очищенными стоками. Ибо большинство очистных рассчитано на среднюю норму водопотребления 200 л/чел*сут. т.е. конценьрация по БПК5=300мг/л. А по факту вдвое меньше приток и 600 мг/л.
Т.е. очистные надо на вдвое большую чем приток производительность закладывать.. Иначе не работают.
alexandrpjatkov
Цитата(Fisher155 @ 16.4.2024, 11:18) *
По договоренности с экспертом брал в соответствии с водопотребелением.

Цитата(Serg Ivanov @ 16.4.2024, 12:20) *
А на каком основании такое счастье?

Чем и плохи нынешние СП. Все меньше и меньше конкретики для точного обоснования...
Fisher155
Цитата(Serg Ivanov @ 16.4.2024, 10:20) *
А на каком основании такое счастье?
Общественный туалет так считать хорошо.. rolleyes.gif
А почему не так - если человек на предприятии работает 8 часов (1 смену) то количество загрязнений от него берем как одну треть от суточного количества? Туалет, душ, столовая - на предприятии имеются.
Весёлая эта тема, давняя -
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58733

Почему человек в квартире потребляет 180 л/сут за 24 часа, а в офисе 12 л/сут за 8 часов. Соответственно и загрязнений в офисе будет кратно меньше. Вроде бы логично rolleyes.gif
Не претендую на истину, написал свой опыт. Буду рад, если сделают таблицу загрязнений по предприятиям и не придется создавать велосипед заново.
alexandrpjatkov
Цитата(Fisher155 @ 16.4.2024, 12:33) *
Буду рад, если сделают таблицу загрязнений по предприятиям...

Или хотя бы по отраслям...
Serg Ivanov
Цитата(Fisher155 @ 16.4.2024, 10:33) *
Почему человек в квартире потребляет 180 л/сут за 24 часа, а в офисе 12 л/сут за 8 часов. Соответственно и загрязнений в офисе будет кратно меньше. Вроде бы логично rolleyes.gif

Потому что он в офисе не моет посуду, сам не моется, а только, пардон, какает и писает. Возможно руки моет. Логично? rolleyes.gif
БПКполн свыше 2000 мг/л для мочи и кала. Ну вот и разбавьте это 12 л..
Fisher155
Цитата(Serg Ivanov @ 16.4.2024, 10:46) *
Потому что он в офисе не моет посуду, сам не моется, а только, пардон, какает и писает. Возможно руки моет. Логично? rolleyes.gif

Конечно логично, значит и загрязнений в офисе не 100 г/сут, а кратно меньше
Serg Ivanov
Цитата(Fisher155 @ 16.4.2024, 10:51) *
Конечно логично, значит и загрязнений в офисе не 100 г/сут, а кратно меньше

Так и водопотребление меньше на порядок.
БПКполн свыше 2000 мг/л для мочи и кала. Ну вот и разбавьте это 12 л..
miter
По-моему, замечание изначально бредовое.

Если у вас нет слива промстоков, то я бы пробовал сначала поговорить с экспертом о том, что промстоков нет, соответственно суммарные за сутки загрязнения от рабочей и бытовой деятельности работника составят значения, эквивалентные табл. Г.1 СП32. Неравномерность загрязнений на работе/дома усреднится в канализационных сетях, насосных станциях и очистных сооружениях.
Конкретные значения для каждого предприятия можно определить только путем продолжительных наблюдений и проведения большого количества анализов сточных вод.

Дальше смотреть что он ответит
Serg Ivanov
Цитата(miter @ 16.4.2024, 10:55) *
По-моему, замечание изначально бредовое.

Если у вас нет слива промстоков, то я бы пробовал сначала поговорить с экспертом о том, что промстоков нет, соответственно суммарные за сутки загрязнения от рабочей и бытовой деятельности работника составят значения, эквивалентные табл. Г.1 СП32. Неравномерность загрязнений на работе/дома усреднится в канализационных сетях, насосных станциях и очистных сооружениях.
Конкретные значения для каждого предприятия можно определить только путем продолжительных наблюдений и проведения большого количества анализов сточных вод.

Дальше смотреть что он ответит

Это правильное решение. А если эксперт хочет выделить именно загрязнения от этого объекта, то иначе как по часам работы делённым на 24 это не сделать. Но никак не по расходу воды. Есть ведь объекты - лагеря отдыха, тюрьмы и т.п. где норма водопотребления много меньше чем в жилье. И что? Уменьшим им загрязнения? rolleyes.gif
Vano
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.4.2024, 10:38) *
Или хотя бы по отраслям...

Ага сейчас все разбежались и таблиц наделали. Социализм закончился - каждый друг другу волк и конкурент.

Поддержу - с экспертом поговорить, а зачем собственно расчет?
Скорее всего он в чем-то Александра подозревает.
Надо развеять его подозрения.
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 16.4.2024, 12:46) *
Потому что он в офисе не моет посуду,...

нахожусь в офисе. Только что помыл посуду. Во многих офисах есть кухни с соответствующим оборудованием. Душевых и ванных-да не видел ни разу. rolleyes.gif
Serg Ivanov
Цитата(Vano @ 16.4.2024, 11:02) *
Поддержу - с экспертом поговорить, а зачем собственно расчет?

Как содрать плату за загрязнения с этого предприятия, наверное..
И иначе как по часам работы делённым на 24 это не сделать. Но никак не по расходу воды. Есть ведь объекты - лагеря отдыха, тюрьмы и т.п. где норма водопотребления много меньше чем в жилье, а люди там находятся полные сутки. И что? Уменьшим им загрязнения? unsure.gif
Количество загрязнений от человека не зависит от водопотребления и в среднем равномерно в течение суток.
alexandrpjatkov
Цитата(miter @ 16.4.2024, 12:55) *
По-моему, замечание изначально бредовое.

Это не просто экспертиза, а экспертиза от росприроднадзора (экологи). Не ГГЭ а ГЭЭ.

Цитата(miter @ 16.4.2024, 12:55) *
Если у вас нет слива промстоков

Промливневые стоки есть. Нефтянка. А промливневые там посерьезнее иных просто производственных стоков будут...
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.4.2024, 11:07) *
нахожусь в офисе. Только что помыл посуду. Во многих офисах есть кухни с соответствующим оборудованием. Душевых и ванных-да не видел ни разу. rolleyes.gif

Кухонную и столовую на три блюда три раза в день - как дома? И все работники так? rolleyes.gif
Иначе как по часам работы делённым на 24 не посчитать. Но никак не по расходу воды. Есть ведь объекты - лагеря отдыха, тюрьмы и т.п. где норма водопотребления много меньше чем в жилье, а люди там находятся полные сутки. И что? Уменьшим им загрязнения пропорционально водопотреблению? Спрашиваю как эксперт спросит.
Куда загрязнения из канализации денутся?
Количество загрязнений от человека не зависит от водопотребления и в среднем равномерно в течение суток.
miter
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.4.2024, 11:14) *
Промливневые стоки есть. Нефтянка.


В сеть бытовой канализации сбрасывается что ли?
Fisher155
Многоуважаемый Serg Ivanov, по Вашей логике я посчитал концентрации загрязняющих веществ от административного здания с численностью 1000 сотрудников с учетом того, что работники в нем проводят 1/3 суток. Вас цифры концентраций не пугают?
alexandrpjatkov
Цитата(miter @ 16.4.2024, 13:17) *
В сеть бытовой канализации сбрасывается что ли?

Ну роба у обслуживающего персонала не думаю что сильно чистая будет. Да и руки люди мыть будут и душ принимать.
Serg Ivanov
Цитата(Fisher155 @ 16.4.2024, 11:30) *
Многоуважаемый Serg Ivanov, по Вашей логике я посчитал концентрации загрязняющих веществ от административного здания с численностью 1000 сотрудников с учетом того, что работники в нем проводят 1/3 суток. Вас цифры концентраций не пугают?

Совершенно не пугают. Так и есть по факту. Наблюдал на практике лично на очистных одной сельской школы.
Огромное админздание. Что тут удивительного?
Посчитайте очистные на такое здание. wink.gif
На 60 человек по другой методе хватит? При притоке за 8 часов.
miter
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.4.2024, 11:37) *
Ну роба у обслуживающего персонала не думаю что сильно чистая будет. Да и руки люди мыть будут и душ принимать.


У вас там нефть руками черпают и в ней купаются? Робы каждый день стирают на территории предприятия?

Можно, конечно, еще неделю на форуме посидеть, а можно 10 минут поговорить с экспертом по телефону.
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 16.4.2024, 13:02) *
Ага сейчас все разбежались и таблиц наделали.

Наделать то наделали, но не таблиц а другого...
rolleyes.gif
alexandrpjatkov
Цитата(miter @ 16.4.2024, 13:45) *
Можно, конечно, еще неделю на форуме посидеть, а можно 10 минут поговорить с экспертом по телефону.

Особенно если контактов эксперта не дают, конечно можно поговорить с ним...
У нас с экспертами от ГЭЭ все только через переписку..
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 16.4.2024, 13:02) *
Социализм закончился - каждый друг другу волк и конкурент.

Таки кусочек социализма (для нефтянки) я нашел rolleyes.gif
ГОСТ р 58367-2019
Бытовые воды
п.6.7.2.2. Да там дано количество загрязнений на одного работника, но оно учитывает что продолжительность смены 8 часов (при 12 часах все на полтара умножается)
а для промливневки
п.6.7.3.4-там вообще значения концентраций даны.
Vano
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.4.2024, 11:37) *
Ну роба у обслуживающего персонала не думаю что сильно чистая будет. Да и руки люди мыть будут и душ принимать.

А что у тебя прачка на заводе есть?
Бывает есть бывает нет.

Цитата(alexandrpjatkov @ 16.4.2024, 12:12) *
Особенно если контактов эксперта не дают, конечно можно поговорить с ним...
У нас с экспертами от ГЭЭ все только через переписку..

Написал?
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 16.4.2024, 16:47) *
А что у тебя прачка на заводе есть?

Это не завод. Это полигон (для отходов нефтянки). Прачки нет
Цитата(Vano @ 16.4.2024, 16:47) *
Написал?

ГОСТ нашел (см.предыдущее сообщение)
nick2
Цитата(Serg Ivanov @ 16.4.2024, 13:00) *
Это правильное решение. А если эксперт хочет выделить именно загрязнения от этого объекта, то иначе как по часам работы делённым на 24 это не сделать. Но никак не по расходу воды. Есть ведь объекты - лагеря отдыха, тюрьмы и т.п. где норма водопотребления много меньше чем в жилье. И что? Уменьшим им загрязнения? rolleyes.gif

тут у каждого эксперта свой "конёк".
у каждого свои дежурные замечания.
На которые нет четких ответов в СНиПах/СП/ГОСТах.
и эксперты это прекрасно знают.
Им же надо показать, что не зря хлеб едят.
Разговаривать надо, это - да.

Так , к слову.
В одной экспертизе сидел советский ещё директор.
По любому проекту экспертиза готова была помочь:
указать на замечание/норматив и как это поправить.
Старик ушел на пенсию.
Пришел из поколения Х.
И поставил экспертизу на коммерческую основу.
Мы вам - замечание.
Вы нам вопрос, а как устранить.
Мы вам - 10-30-50 тыр счет и консультируем по устранению.
alexandrpjatkov
Цитата(nick2 @ 16.4.2024, 19:35) *
Мы вам - замечание.
Вы нам вопрос, а как устранить.

У нас экспертиза именно изначально такое условие и поставила. Все только через переписку (через ответы на замечания). Контактов не дают.
alexandrpjatkov
Цитата(nick2 @ 16.4.2024, 19:35) *
Мы вам счет и консультируем по устранению.

Не про Cвердловскую экспертизу речь случайно?
В их исполнении тоже доводилось с подобным сталкиваться...
Ferdipendoz
Я помню, в пандемию с удалёнки проходил Самарскую ГГЭ, ещё в Транснефти будучи. Так там экспертша сама мне советовала, как лучше устранить )) И сделали всё и прошли нормально. Самое наилучшее впечатление оставила о себе. Средних лет
Serg Ivanov
Цитата(Fisher155 @ 16.4.2024, 11:30) *
Многоуважаемый Serg Ivanov, по Вашей логике я посчитал концентрации загрязняющих веществ от административного здания с численностью 1000 сотрудников с учетом того, что работники в нем проводят 1/3 суток. Вас цифры концентраций не пугают?

Hу вот выше найдена хорошая ссылка на норматив ГОСТ Р 58367-2019, п.6.7.2.2 - как обоснование сгодится для любых объектов.
Всё таки считать надо по времени пребывания на объекте деленному на 24 часа и умноженному на суточную норму загрязнений от человека. За 8 часов - одна треть. И т.п.
Делим на норму водопотребления и пугаемся. unsure.gif При сбросе в городскую канализацию - пишем что разбавится городскими стоками. All inclusive уже в городские нормы - работники там живут. А если отдельные ОС только для этого объекта в не канализованной застройке - прекращаем валять дурака и проектируем ОС по количеству поступающих загрязнений. От 1000 работающих по 8 часов в сутки это будут ОС на 333 условных жителя. ГИП падает в обморок. biggrin.gif Предусматриваем рециркуляцию очищенных стоков на вход в ОС для разбавления до нормативной концентрации для данных ОС.
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 17.4.2024, 12:42) *
Hу вот выше найдена хорошая ссылка на норматив ГОСТ Р 58367-2019 - как обоснование сгодится для любых объектов.

Поправка- не совсем для любых
ГОСТ Р 58367-2019 "Обустройство месторождений нефти а суше"
Цитата
1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила проектирования объектов обустройства (технологической инфраструктуры) нефтяных, газонефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений (далее - месторождения нефти), расположенных на территории Российской Федерации.
1.2 Настоящим стандартом следует руководствоваться при проектировании объектов обустройства (технологической инфраструктуры) при капитальном строительстве на суше для месторождений нефти.
1.3 Настоящий стандарт распространяется на проектирование новых, реконструкцию, техническое перевооружение объектов обустройства месторождений нефти.
1.4 Настоящий стандарт не распространяется на проектирование объектов обустройства (технологической инфраструктуры) при капитальном строительстве объектов на суше для газовых и газоконденсатных месторождений, а также газоконденсатных и газовых пластов газонефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений.
1.5 Настоящий стандарт не распространяется на проектирование объектов обустройства (технологической инфраструктуры) при капитальном строительстве:
- для нефтяных, газонефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений углеводородного сырья:
а) расположенных во внутренних морских водах, в территориальном море и на континентальном шельфе Российской Федерации;
б) с высоким содержанием сернистого водорода в нефтегазоводяной смеси (свыше 6% объема такой нефтегазоводяной смеси);
в) размещаемых на территории с интенсивностью землетрясений более 6 баллов по шкале МСК-64;
- для объектов по захоронению отходов нефтегазодобычи в глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию таких отходов;
- для подземных хранилищ углеводородного сырья и продуктов его переработки, объектов переработки попутного нефтяного газа, хранения и транспортирования сжиженных газов, складов для хранения нефти и нефтепродуктов.

Для гражданских (не нефтяных) объектов он не подходит. Да и по прочим местным условиям-тоже ограничения есть. Например доводилось объект на севере Якутии делать (с вечной мерзлотой и сейсмикой до 9 баллов) так там еще территориальные нормы пришлось учитывать и кучу соответствующих ведомственных норм так же.
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.4.2024, 11:09) *
Поправка- не совсем для любых
ГОСТ Р 58367-2019 "Обустройство месторождений нефти а суше"

Для гражданских (не нефтяных) объектов он не подходит. Да и по прочим местным условиям-тоже ограничения есть. Например доводилось объект на севере Якутии делать (с вечной мерзлотой и сейсмикой до 9 баллов) так там еще территориальные нормы пришлось учитывать и кучу соответствующих ведомственных норм так же.

Да наплевать. Принцип расчёта загрязнений бытовых стоков годится для любых. Или Вы считаете что у нефтяников особая физиология? rolleyes.gif А остальные выделяют загрязнения строго пропорционально норме водопотребления на объекте? И при нулевой норме - прекращают выделять. smile.gif В себе уносят. Omnia mea mecum porto, ага..
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 17.4.2024, 13:17) *
Да наплевать. Принцип расчёта загрязнений бытовых стоков годится для любых. Или Вы считаете что у нефтяников особая физиология? rolleyes.gif

Физеология-нет, но условия расположения и эксплуатации объекта (а соответственно и его функционирование) от обычных могут отличаться ощутимо. Когда из гражданского проектирования перешел в нефтянку новым для меня было абсолютно все (от применяемых материалов и оборудования до местных условий, условий прокладки труб и кучи ведомственных документов с уже тамошними условиями и ограничениями). Простой пример-колодцы канализационные в гражданских объектах-либо полимерные, либо из ж/б колец, а в нефтянке кроме стали не признается ничего (да и сталь зачастую не всякая а 09г2с), и в тех же колодцах на гражданских объектах стоки текут зачастую по лотку (открыто), а в нефтянке- по закрытым трубам (для прочистки предусматриваются ревизии специальные). Ну и еще много чего интересного.
Да и просто-если при гражданском объекте ссылаться на этот ГОСТ то эксперт поглядит на область его применения и спросит: "А каким образом твой молокозавод (как абстрактный пример объекта) относится к нефтяным месторождениям?" и пошлет с таким обоснованием по известному маршруту... rolleyes.gif
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.4.2024, 11:30) *
Физеология-нет, но условия расположения и эксплуатации объекта (а соответственно и его функционирование) от обычных могут отличаться ощутимо. Когда из гражданского проектирования перешел в нефтянку новым для меня было абсолютно все (от применяемых материалов и оборудования до местных условий, условий прокладки труб и кучи ведомственных документов с уже тамошними условиями и ограничениями). Простой пример-колодцы канализационные в гражданских объектах-либо полимерные, либо из ж/б колец, а в нефтянке кроме стали не признается ничего (да и сталь зачастую не всякая а 09г2с), и в тех же колодцах на гражданских объектах стоки текут зачастую по лотку (открыто), а в нефтянке- по закрытым трубам (для прочистки предусматриваются ревизии специальные). Ну и еще много чего интересного.

Да это понятно. Но речь шла только лишь о концентрации загрязнений в бытовых сточных водах.
Лично наблюдал как (не) работают очистные смешного размера от большой новой сельской школы. Считали что загрязнения пропорционально водопотреблению. Село неканализованное. ЕС дал деньги только на школу и что к ней относится.
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 17.4.2024, 13:34) *
Да это понятно. Но речь шла только лишь о концентрации загрязнений в бытовых сточных водах.

Я там пост откорректировал, посмотрите что написано относительно обоснования. (последние строки)
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.4.2024, 11:30) *
Да и просто-если при гражданском объекте ссылаться на этот ГОСТ то эксперт поглядит на область его применения и спросит: "А каким образом твой молокозавод (как абстрактный пример объекта) относится к нефтяным месторождениям?" и пошлет с таким обоснованием по известному маршруту... rolleyes.gif

Ссылаться надо с примечанием - для справки см. п. ГОСТ такой-то. А правильный маршрут эксперт обязан сам указывать в замечании ежели не согласен. Иначе каждый дурак экспертом сможет быть.
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 17.4.2024, 13:43) *
Ссылаться надо с примечанием - для справки см. п. ГОСТ такой-то. А правильный маршрут эксперт обязан сам указывать в замечании ежели не согласен.

с таким примечанием ни разу не доводилось отвечать. Может Вы и правы.
Цитата(Serg Ivanov @ 17.4.2024, 13:43) *
Иначе каждый дурак экспертом сможет быть.

Вообще то нередко доводилось встречать замечания без какого либо указания маршрута. Как бы эти эксперты не восприняли это как оскорбление rolleyes.gif
Хотя насчет указания правильного маршрута и ссылок на нормы я конечно согласен с Вами
Fisher155
Цитата(Serg Ivanov @ 17.4.2024, 10:42) *
Hу вот выше найдена хорошая ссылка на норматив ГОСТ Р 58367-2019, п.6.7.2.2 - как обоснование сгодится для любых объектов.
Всё таки считать надо по времени пребывания на объекте деленному на 24 часа и умноженному на суточную норму загрязнений от человека. За 8 часов - одна треть. И т.п.
Делим на норму водопотребления и пугаемся. unsure.gif При сбросе в городскую канализацию - пишем что разбавится городскими стоками. All inclusive уже в городские нормы - работники там живут. А если отдельные ОС только для этого объекта в не канализованной застройке - прекращаем валять дурака и проектируем ОС по количеству поступающих загрязнений. От 1000 работающих по 8 часов в сутки это будут ОС на 333 условных жителя. ГИП падает в обморок. biggrin.gif Предусматриваем рециркуляцию очищенных стоков на вход в ОС для разбавления до нормативной концентрации для данных ОС.

Сдаюсь, Вы правы rolleyes.gif
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.4.2024, 12:06) *
Вообще то нередко доводилось встречать замечания без какого либо указания маршрута. Как бы эти эксперты не восприняли это как оскорбление rolleyes.gif
Хотя насчет указания правильного маршрута и ссылок на нормы я конечно согласен с Вами

Я всегда пишу ссылку на пункт норм в замечаниях. Последнее время и цитирую что там написано. Ибо многие проектировщики всё равно ссылки не читают..
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 17.4.2024, 15:15) *
Я всегда пишу ссылку на пункт норм в замечаниях. Последнее время и цитирую что там написано. Ибо многие проектировщики всё равно ссылки не читают..

Не знаю. Если ссылка указана я обязательно пройду и почитаю. Иногда потом этим же докуметом от эксперта и отбиваюсь (Если например в области его применения или в других пунктах указано что он к моему объекту не применим). Так что указание пунктов может быть палкой о двух концах. mellow.gif
speleos
Цитата(Serg Ivanov @ 17.4.2024, 11:17) *
Или Вы считаете что у нефтяников особая физиология? rolleyes.gif


Конечно!!! laugh.gif Нефтянники жрут только икру красную и чавычу с лососями! Эта пища хорошо усваивается, поэтому каловых масс выделяется немного.
Также нефтянники привыкли жить на широкую ногу, и воды потребляют литров 400 в сутки! laugh.gif
Все это приводит к тому, что хоз.быт очень бедный на БПК выходит. Перед КОСами приходится и спирту туда подливать и даже вермуты с портвейнами винтажными, и даже говорят банкноты денежные в шредерах мельчат, размачивают и потом этой размоченной бумагой БПК поднимают!
alexandrpjatkov
Цитата(speleos @ 17.4.2024, 18:07) *
Конечно!!! laugh.gif Нефтянники жрут только икру красную и чавычу с лососями! Эта пища хорошо усваивается, поэтому каловых масс выделяется немного.
Также нефтянники привыкли жить на широкую ногу, и воды потребляют литров 400 в сутки! laugh.gif
Все это приводит к тому, что хоз.быт очень бедный на БПК выходит. Перед КОСами приходится и спирту туда подливать и даже вермуты с портвейнами винтажными, и даже говорят банкноты денежные в шредерах мельчат, размачивают и потом этой размоченной бумагой БПК поднимают!

Добавьте туда еще еежедневную работу по 12 часов в сутки, а если грядет вечеровка то это значит часов до пяти утра...
Vano
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.4.2024, 15:06) *
Это не завод. Это полигон (для отходов нефтянки). Прачки нет

Цитата(alexandrpjatkov @ 16.4.2024, 11:37) *
Ну роба у обслуживающего персонала не думаю что сильно чистая будет. Да и руки люди мыть будут и душ принимать.

Ну и какая тебе разница до чистоты робы, если на объекте у тебя нет прачки?

Цитата(Serg Ivanov @ 17.4.2024, 13:15) *
Я всегда пишу ссылку на пункт норм в замечаниях. Последнее время и цитирую что там написано. Ибо многие проектировщики всё равно ссылки не читают..

В последнее время мне от экспертов не приходило ни одного замечания без ссылки на нормы.
Есть возможность с Заком выбрать адекватную коммерческую экспертизу, которая известна в узких кругах гостройнадзора и проектировщиков своей адекватностью.
Выдавать замечания без ссылки на нормы - фу - некрасиво - непрофессионально.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.