Almatov
Приветствую, форумчане.

Подскажите, пожалуйста, есть многоквартирный жилой дом с эксплуатируемым паркингом.

В основные трубопроводы ВК и ОВ по паркингу проложены из стальных труб, кроме системы автополива.

Трубопровод системы автополива под потолком эксплуатируемой кровли проложен из пластиковой трубы.

По каким нормативам мы не проходим?

Есть ли требование что нельзя допускать использование пластиковых труб в паркинге.

Как-то можно обойти эти требование?

Допустим зашить МБОРом или ...?

Спасибо за ответ

ИОВ
СП 113.13330.2023
Цитата
8.1.2 ...
Прокладка трубопроводов инженерных систем из полимерных материалов в помещениях стоянок автомобилей, в том числе транзитных трубопроводов инженерных систем зданий, в которые встроена стоянка автомобилей, не допускается.
Serg Ivanov
Цитата(Almatov @ 13.9.2024, 10:31) *
Приветствую, форумчане.

Подскажите, пожалуйста, есть многоквартирный жилой дом с эксплуатируемым паркингом.

В основные трубопроводы ВК и ОВ по паркингу проложены из стальных труб, кроме системы автополива.

Трубопровод системы автополива под потолком эксплуатируемой кровли проложен из пластиковой трубы.

По каким нормативам мы не проходим?

Есть ли требование что нельзя допускать использование пластиковых труб в паркинге.

Как-то можно обойти эти требование?

Допустим зашить МБОРом или ...?

Спасибо за ответ

8.1.3 При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций (кроме сетей водопровода, канализации и теплоснабжения, выполненных из металлических труб) участки инженерных коммуникаций и кабельных сетей должны быть изолированы строительными конструкциями или прокладываться в коробах (нишах) с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих конструкций.
Источник УЦ ТАКИР | Обучаем инженеров по ПБ https://takir.ru/vse-publikacii/stati/chto-...113-13330-2023/