Нашел у себя две ошибки в проекте Админ. здания.
1. На системах общеобменной вентиляции не установлены нормально-открытые клапаны что нарушает пункт 6.10 а)
"6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения
различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и
кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах, а
также на воздухоприемных устройствах и устройствах подачи воздуха в местах присоединения
их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных,
административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых
зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;"
2. Система отопления выполнена с применением труб из шитого полиэтилена VALTEC PE-Xb. Теплоизоляция труб в конструкции пола не предусмотрена, это нарушение пункта 4.11 СП 344.1325800.2017
"4.11 Тепловую изоляцию на холодных и горячих водопроводах и трубопроводах
водяного отопления из труб из ПЭ-С следует предусматривать для: предупреждения
ожогов; обеспечения потерь теплоты менее допустимых; исключения конденсации влаги".
Все верно ?