ПутникКЗ
21.11.2024, 21:33
Доброго дня!
Встала дилемма, на производстве, один работник не специально сломал RS-485 (клеммная колодка Х1 на дополнительном
интерфейсном модуле Modbus FMBA, подключенном к клеммной колодке привода
Х3.) Мануал на частотник, 255 - страница и ниже.
Да так сломал что ремонту не подлежит, с стороны контактов на частотнике, теперь не знаю какой адрес частотника в сети, чтобы новый настроить.
Частотник ABB ACS350, таких частотников в сети подключено штук 10, каждый под свои адресом.
Панель оператора ed lion Model G 308C000, имеет встроенную плату RS-485 Modbus RTU- фото прикрепил панели с задней стороны.
Сканером сети " ModbusRTUscan_v2.1_setup " пытался получить адреса всех подключенных узлов, не удается. Вообще нет не какой инфы на оборудование.
К сети главное подключился , конвертор показывает что подключение есть, я им много подключался к разным ПЛК, знаю точно что работает верно.
Такое впечатление что когда сломали инвертер то спалили один канал общей сети, везде, на панели оператора и на частотниках, все частотники светодиодами показывают ошибку.
Сканировать не получается, сканирование идёт, на разных скоростях, подключениях, но нечего не видит, но сканирует, вот если панель оператор отключить от сети, видно что нечего не сканируется, полная тишина на конверторе обмена нет.
Может у кого есть опыт? подобное сканирование тоже делал, может тоже сеть не сканировалась, может модуль модбас подпален?..
Кто что думает, поделитесь.
Цитата
сканирование идёт, на разных скоростях, подключениях,
Так настройки скорости, чётности и прочее можно посмотреть на живом частотнике из этой сети.
Зная настройки сети можно через конвертер "послушать" обмен и понять какой адрес не отвечает.
Если в сети тишина, пробовать связь с каждым по отдельности
https://forums.mrplc.com/index.php?/files/f...6-multiway-v74/терминалка, и мастер и слейв, может эмулировать кучу слейвов в сети.
Вы подключались сканером в сеть по которой возможно идёт обмен? Сканер разве не мастер? Двух мастеров в модбасе не бывает, это коллизия.
Если пользуютесь сканером, мастера (панель наверно) от сети отключать нужно. И сканер покажет только тех, кто есть в сети.
ПутникКЗ
22.11.2024, 8:23
Настройки скорости, чётности и прочее в сканере по очередно выставляются автоматически, я везде галочки поставил, и чётные и не чётные и на всех скоростях какие возможно он сканирует. Пробую считать данные из частотника и залить в новый такой же. Но еще , отключу панель оператора и просканирую сеть с частотниками подключенную, хатыбы иметь информацию какие подключены и знать номера, если не получиться перезолить данные с старого в новый частотник.
ПутникКЗ
22.11.2024, 8:41
Вот, на фото можно увидеть, сканирование. панель убрал из сети, остались только частотники.
Andreyit43
22.11.2024, 18:01
Выгрузить из панели пробовали? Crimson 2.0 вроде качается под vpn.
Подключиться только к одному частотнику пробовали? Может где-то по шине связи проблема. Как и посмотреть параметры ACS350 можно же, если пульт есть - там могут быть адреса не от 1 до 20, а 100, например.
кто-то или что-то опрашивает все эти частотники, там и смотрите все настройки, и адресов, и битрейтов
ПутникКЗ
24.11.2024, 18:28
За Паролина панель оператора, да и не стал лесть, чревато. Панель с 2011 года, уставшая, коннекторы там спичками зафиксированы, даже исключаю попытку считать, вдруг клюкнет, а ставить нечего, вся вина на мне будет, за весь завод.
Так-то уже сделал, всё работает, частотник восстановил до работоспособности с убитой коммуникацией, считал настройки и перезалил в новый.
Цитата(ПутникКЗ @ 24.11.2024, 18:28)

За Паролина....
Вы
За Паролин Пьетро? Итальянского кардинала???
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kosmos440o
25.11.2024, 7:55
Надо сфоткать панель со спичками и отправить начальству, пока не сдохла. Пусть репу чешут.
ПутникКЗ
25.11.2024, 9:47
Ани знают про спички, хотят всё обновить на современные комплектующие, но пока надо чтобы поработало оборудование.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.