Цитата
Спорное мнение, очень многие изолируют выборочно.
Если необходимо снизить теплопотери с трубопроводов, то теплоизоляция нужна. Не уверен что весь пар вторичного вскипания сконденсируется. Но правильно заметил коллега shvet, теплопотери несложно посчитать.
В баке пар вторичного вскипания отделяется от конденсата. Есть какой-то то вынос, но в целом именно в баках это и происходит. Лучше для этого подходят вертикальные сосуды. Но и горизонтальные тоже работают как сепараторы.
Цитата
Спасибо! В поплавковом конденсатоотводчике, открытие происходит при накоплении жидкого конденсата?
В поплавковом КО
обычно два клапана. Один соединен с поплавком. Поплавковый механизм работает по уровню. Другой клапан предназначен для отвода воздуха и неконденсируемых газов. Он термостатический (капсула или биметаллический элемент) и работает по температуре. Закрывается при температуре, на несколько градусов ниже температуры насыщения при располагаемом давлении. Через него тоже отводится конденсат, но только если он имеет температуру, на несколько градусов ниже Т насыщения. На пуске, когда конденсата очень много, КО переполняется на короткое время и конденсат выходит через оба клапана. После прогрева, только через поплавковый клапан.
Обычно, потому что есть разновидность поплавковых КО без воздушника. В этом случае предусматривается линия выравнивания давления, чтобы поплавковая камера не завоздушивалась и конденсат мог поступать в КО от источника.