Помогите разобраться с настройкой контроллера pixel для системы вентиляции с водяным калорифером.
При запуске контроллер сразу подает 10в на привод пуская теплоноситель по малому кругу. Т обратки падает, как и температура в канале. Система так и работает. Уставка на температуру в канале как будто никак нет влияет на работу привода. Выше температура в канале, чем уставка, или ниже, все равно клапан по малому кругу гоняет
При выключении привод возвращает 3 ходовой клапан в исходное положение. Температура обратки быстро восстанавливается.
Изначально стояли заводские настройки, p и i пробовали менять, разве что быстрее стал закрываться после выключения.
Сам смесительный узел сейчас ещё перепроверим, но вроде все верно собрано.
Это может быть проблема в настройках? Или с чем-то ещё