kiran
Добрый день!
вопрос по следующей ситуации.
Есть Насос 22 кВт подключенный к ПЧ Veda. после насоса стоит обратный клапан. так вот проблема в том что при запуске насоса напрямую насос отлично запускается, открывает обратный клапан и создает хороший перепад в 2-3 Бара. Однако если насос запускается через ПЧ (пробовали время разгона от 3 до 0,1 сек) ощущение что обратный клапан не открывается полностью, перепад давления в 0,5 бара и датчик протока не реагирует. При этом куча посторонних шумов в отличии от прямого пуска.

Вопрос как настроить ПЧ чтобы было как на прямом пуске?
Bizzy D
Направление вращения при пуске от ПЧ не перепутали?
kiran
все проверили. Направление правильное
Bizzy D
Я бы сказал - проверяйте ещё раз: в какую сторону вращается, на какую частоту выходит, какой ток при этом. Разгон сделайте не 3 сек, а больше, раз у вас 22 кВт мощности.
Чудес так то не бывает, на 50 Гц без разницы должно быть, что частотник, что прямой пуск
kosmos440o
Может, гидроудар помогает открыть клапан?
kiran
запустили. несколько разных косяков (неправильное чередование фаз на объекте и на насосе и вдобавок полузакрытая на линии задвижка про которую никто не знал) привело к такому странному поведению.
Всем спасибо за помощь!
Kotlovoy
Частотнику чередование фаз на обьекте пофиг.