Добрый день!
вопрос по следующей ситуации.
Есть Насос 22 кВт подключенный к ПЧ Veda. после насоса стоит обратный клапан. так вот проблема в том что при запуске насоса напрямую насос отлично запускается, открывает обратный клапан и создает хороший перепад в 2-3 Бара. Однако если насос запускается через ПЧ (пробовали время разгона от 3 до 0,1 сек) ощущение что обратный клапан не открывается полностью, перепад давления в 0,5 бара и датчик протока не реагирует. При этом куча посторонних шумов в отличии от прямого пуска.
Вопрос как настроить ПЧ чтобы было как на прямом пуске?
Направление вращения при пуске от ПЧ не перепутали?
все проверили. Направление правильное
Я бы сказал - проверяйте ещё раз: в какую сторону вращается, на какую частоту выходит, какой ток при этом. Разгон сделайте не 3 сек, а больше, раз у вас 22 кВт мощности.
Чудес так то не бывает, на 50 Гц без разницы должно быть, что частотник, что прямой пуск
kosmos440o
22.4.2025, 12:52
Может, гидроудар помогает открыть клапан?
запустили. несколько разных косяков (неправильное чередование фаз на объекте и на насосе и вдобавок полузакрытая на линии задвижка про которую никто не знал) привело к такому странному поведению.
Всем спасибо за помощь!
Kotlovoy
22.4.2025, 22:26
Частотнику чередование фаз на обьекте пофиг.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.