Доброго времени суток, проектирую ОВ в котельных и столкнулся с следующей ситуацией.
СП 89 говорит о том, что "На жалюзийных решетках, а также на вентиляционных установках, обеспечивающих подачу воздуха в помещение котельного зала, следует устанавливать устройства, автоматически прекращающие подачу воздуха при пожаре."(п 17.13).
В тоже время у нас есть пункт 7.7.6 В СП 60.
В котельном зале установлены решетки на подачу воздуха на горение и общеобменную вентиляцию, с клапанами, которые закрываются при пожаре, а так же аварийные вытяжные вентиляторы на случай аварии.
Но при такой установке не соблюдается пункт 7.7.6. Если же клапана не будет, то огонь будет распространяться быстрее. Подскажите, как корректно соблюдать оба пункта? Или может быть я чего то не понимаю? Как должна работать приточная вентиляция в момент аварии?