Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Согласование работы систем вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Alex_009
Здравствуйте. Запроектирована общеобменная система вентиляции. Состоит из отдельной приточной установки и отдельной вытяжной установки. Производительность 1000 м3/ч. Предполагается постоянный режим работы. В проекте также имеется местная вытяжная система (зонт). Режим работы - непостоянный. При включении 1 скорости зонта приточная установка общеобменной вентиляции должна увеличить производительность до 1300 м3/ч. При включении 2 скорости зонта - до 1500 м3/ч. При выключении зонта соответственно возврат к 1000 м3/ч. Прошу помощи у тех, кто на практике реализовал подобный сценарий. Как это лучше сделать? Вентилятор приточной установки ЕС. Вентилятор зонта АС (двухскоростной), при необходимости будет заменен на ЕС.
AI 155
Сигнал от вытяжки в контроллер приточки, чтобы снижал обороты, если по простому.
Alex_009
Цитата(AI 155 @ 13.7.2025, 22:01) *
Сигнал от вытяжки в контроллер приточки, чтобы снижал обороты, если по простому.


Это-то понятно из самой темы. Вы сами такое на практике реализовали?
Какая приточная установка имеет контроллер, имеющий дискретные входы и поддерживающий назначение функций этим входам (например, выбор скорости/производительности).
AI 155
Делал, автоматика своя.
AI 155
А что в этом необычного.
Это можно сделать :
1. Своими силами
2. Озадачить изготовителя вентустановок
Alex_009
Цитата(AI 155 @ 16.7.2025, 10:24) *
А что в этом необычного.
Это можно сделать :
1. Своими силами
2. Озадачить изготовителя вентустановок


Озадачил, однако вент установки, которые в проекте, идут со встроенной автоматикой и дистанционным пультом. Эта автоматика не имеет свободных дискретных входов, и не предусматривает их программирование. Т.е. она жестко зашита, либо поставщик не хочет возиться.
Я не знаю как получить сигнал. Либо нужно установки менять, брать отдельно приточки, без автоматики и самому уже допиливать, как вы говорите. Если можно, отправьте пожалуйста схемы вашего решения.
Skaramush
Не вижу большой проблемы. В автоматике приточной установки есть частотный регулятор?
Переключение скоростей вентилятора МО (0 - 1 - 2) чем выполняется?
AI 155
Цитата(Alex_009 @ 16.7.2025, 15:55) *
Либо нужно установки менять, брать отдельно приточки, без автоматики и самому уже допиливать, как вы говорите. Если можно, отправьте пожалуйста схемы вашего решения.

А в проэкте есть снижение обортов приточки ?
............
Делал через дискретный вход контроллера и малость допиливал программу.
Собственно говоря показывать особо нечего.
.........
Объект в виде цеха с несколькими довольно мощными вытяжками,
собственник то ли не мог открыть дверь , то ли еще что в общем сказали сделать .
Фишка в том что эксплуатация приток не включала.
AI 155
+еще одна приточка поменьше и все это рандомно и спонтанно включается /выключается.
Alex_009
Цитата(Skaramush @ 16.7.2025, 16:07) *
Не вижу большой проблемы. В автоматике приточной установки есть частотный регулятор?
Переключение скоростей вентилятора МО (0 - 1 - 2) чем выполняется?


1. Частотника нет, в приточке вентилятор с ЕС двигателем (с управлением 0-10в). Управляется контроллером приточки.
2. Кнопками на кухонном зонте.

Я тоже не вижу большой проблемы, проблема у всех производителей моноблочных компактных установок со встроенной автоматикой. Именно такие установки в проекте. Нет дискретных входов, нет возможности назначать функции этим входам. Как по-другому решить задачу никто не предлагает.
AI 155
Что за установка ?

Ставим контроллер 2 , на него подаем 0... 10В с выхода приточки , выход 0... 10В контроллера2 к ЕС вент-ру и через DI управляем скоростью.
Т.е. в программе контроллера 2 делаем операцию вычитания из входного 0... 10В. При нуле входного , вентилятор выключаем.
AI 155
Такие программы есть готовые, по моему до 4 вытяжек поддерживают. Связь контроллера вытяжек с контроллером приточки через мотбас.
Но это надо свою автоматику приточки делать.
Alex_009
Цитата(AI 155 @ 17.7.2025, 6:22) *
Что за установка ?

Ставим контроллер 2 , на него подаем 0... 10В с выхода приточки , выход 0... 10В контроллера2 к ЕС вент-ру и через DI управляем скоростью.
Т.е. в программе контроллера 2 делаем операцию вычитания из входного 0... 10В. При нуле входного , вентилятор выключаем.


Турков Capsule
AI 155
Возможно проще будет поставить допконтроллер, если установку нельзя заменить.
А в проекте предусмотрено снижение оборотов приточки в при включении вытяжки ?

Цитата(Alex_009 @ 17.7.2025, 11:52) *
Турков Capsule

Ремонтировал раз Туркова. Такое себе занятие, но техподдержку оказали.
В виде онлайн видеообщения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.