Мара
Подскажите, можно ли в электротехническом помещении устанавливать водяные секционные радиаторы. Запрета не нашла ни в Сп 60 ни в ПУЭ.Но вот по моему, раньше был где-то пункт,что в таких помещениях можно было использовать приборы только с гладкой поверхностью.
Хитрый Лис
Нельзя в электрощитовых делать разъемные соединения, т.к. это потенциальное место протечки. Секционные радиаторы соединяются на резьбе, значит нельзя их применять. Регистры собираются на сварке, значит можно, но при условии выноса отсекающей арматуры за пределы щитовой, либо вообще без арматуры.
Цитата
Запрета не нашла ни в Сп 60 ни в ПУЭ

Да как это нету?
ПУЭ
7.1.29. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением
ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п
Мара
Цитата(Хитрый Лис @ 27.8.2025, 12:39) *
Нельзя в электрощитовых делать разъемные соединения, т.к. это потенциальное место протечки. Секционные радиаторы соединяются на резьбе, значит нельзя их применять. Регистры собираются на сварке, значит можно, но при условии выноса отсекающей арматуры за пределы щитовой, либо вообще без арматуры.

Да как это нету?
ПУЭ
7.1.29. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением
ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п

И где запрет по использованию радиаторов?
ИОВ
Цитата(Мара @ 27.8.2025, 11:23) *
Подскажите, можно ли в электротехническом помещении устанавливать водяные секционные радиаторы. Запрета не нашла ни в Сп 60 ни в ПУЭ.Но вот по моему, раньше был где-то пункт,что в таких помещениях можно было использовать приборы только с гладкой поверхностью.

Это было в ВСН 21-77:
Цитата
2.8. ...
В исключительных случаях, при соответствующем обосновании, допускается:
- в электропомещениях - водяное или паровое отопление нагревательными приборами из труб (конвекторы, гладкие трубы) без разъемных соединений с обязательной установкой запорной арматуры в смежных помещениях другого назначения и соответствующей защитой электрооборудования от попадания на него влаги при нарушении герметичности системы с учетом требований "Правил устройства электроустановок";

Сейчас в СП 60...2020:
Цитата
6.3.4 ...
Допускается прокладка транзитных трубопроводов без разъемных соединений в защитном кожухе
через электротехнические помещения ...
Мара
Так я ж не про транзитные трубопроводы спрашиваю, а про отопительные приборы - радиаторы.
ИОВ
Цитата(Мара @ 27.8.2025, 12:19) *
Так я ж не про транзитные трубопроводы спрашиваю, а про отопительные приборы - радиаторы.

Судя по Вашей настойчивости и непонятливости, Вы уверены, что в электропомещении попадание воды из разъёмных соединений на транзите приведёт к аварии на существенно более дорогом электрооборудовании, а вода из разъёмных соединений секций радиаторов волшебная/заговорённая, и аварии не будет? newconfus.gif
Skaramush
Цитата
5. Создание одинаковых тем в разных форумах запрещена. Если Вы ошиблись и создали тему (сообщение) не в том форуме, свяжитесь с модератором - он переместит тему в нужный форум.


Так как пункт правил нарушен, даю Вам сутки на их изучение.
Дубль удалён, тема перенесена.