Нельзя в электрощитовых делать разъемные соединения, т.к. это потенциальное место протечки. Секционные радиаторы соединяются на резьбе, значит нельзя их применять. Регистры собираются на сварке, значит можно, но при условии выноса отсекающей арматуры за пределы щитовой, либо вообще без арматуры.
Цитата
Запрета не нашла ни в Сп 60 ни в ПУЭ
Да как это нету?
ПУЭ
7.1.29. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением
ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п