Контроллер CAREL C.PCO в эксплуатации более 5 лет, работал нормально.
Недавно вышел из строя дисплей - яркий экран,
нет информации о установленных параметрах.

При этом контроллер CAREL C.PCO нормально управляет приточкой на прежних уставках.
Невозможно ввести новую уставку Т, изменить режим работы.

Причина - сбой прошивки МК дисплея
на плате: 98C724C521.

Решение из инета:
1 - Подключение внешнего терминала
PGD1000 через J3 Disp.
2 - Приобретение нового контроллера CAREL C.PCO
для замены дисплея.

Не удалось подключить
PGD0 через J3 Disp.:
- светодиоды светятся, но экран темный.

Почему не работает PGD0 через J3 Disp. - ?
PGD1000 будет работать - ?

Устранение аналогичного дефекта в Danfoss.
https://forum-monitor.net.ru/threads/648456...-2#post-6870478
LordN
насколько мне помнится, там что-то с адресом надо делать. толи 11й надо выставлять толи что-то такое.
SERGOLD
Цитата(LordN @ 27.10.2025, 6:13) *
насколько мне помнится, там что-то с адресом надо делать. толи 11й надо выставлять толи что-то такое.

Правильно, на пульте PGD1000 выставляется адрес.

Но для этого дисплей должен реагировать
на три одновременно зажатые кнопки справа.

Экран PGD 0 - темный,
но светодиоды подсветки кнопок светятся,
нет реакции на 3 зажатые кнопки справа.

Такое же поведение PGD 0 с новым,
заведомо исправным CAREL C.PCO.

Неужели PGD0 неисправен - ?
svintus
Ваш PGD0 скорее всего, неисправен.
Подсветка кнопок со стрелками и подсветка самого дисплея, это одна и та же функция.
Он все равно проблему не решит, кроме проверки порта на контроллере, потому что он 4 строчный.

Нужен PGD1, PGDE, PGNE, что то из новых 8 строчных


SERGOLD
Цитата(SERGOLD @ 26.10.2025, 21:00) *
Контроллер CAREL C.PCO
Причина - сбой прошивки МК дисплея
на плате: 98C724C521.

Решение из инета:
2 - Приобретение нового контроллера CAREL C.PCO
для замены дисплея.

В старый контроллер Carel C. PCO:

Rev. 4.223
Date 10-Sep-2020
S/N Z00054807
Made in Croatia
Code P+D000UE1DEF0

дисплей от нового контроллера установить не получится.
Новый дисплей имеет более широкий шлейф,
больше на 2 контакта.

Новая модификация Carel C. PCO:
CODE P+D000NH1DEF0
16-05-2017
S/N A00016816
REV 4.117
MAC000A5C4041B0
имеет более широкий шлейф к дисплею.

Так что нужен старый донор с дисплеем,
без телефонного сетевого разьема RG-8.
svintus
Это не старая и новая модификация,
это два разных по функционалу контроллера в одной линейке,
отличающиеся наборами коммуникационных портов

Шлейфы дисплеев разные
Нужен P+D000UE1DEF0 как донор

Или выносной дисплей, если на порту J23 по умолчанию в программе оставлен DisplayProtocol
SERGOLD
Цитата(svintus @ 27.10.2025, 9:33) *
Ваш PGD0 скорее всего, неисправен.
Подсветка кнопок со стрелками и подсветка самого дисплея, это одна и та же функция.
Он все равно проблему не решит, кроме проверки порта на контроллере, потому что он 4 строчный.

Нужен PGD1, PGDE, PGNE, что то из новых 8 строчных

В наличии контроллеры Саrel CPCO.
1 - старый, неисправный,
2 - новый, в упаковке, не сконфигурированный.

Одинаковая реакция двух пультов
при подключении к двум контроллерам:
- дисплеи пультов не светятся.

Пульты:
1 - PGD0000F01
Date: 12-May-2009
s/n A0196876 Rev. 1.026
Из 6 кнопок светятся все,
кроме 2 кнопок: авария, Prg.
Дисплей темный.

2 - mP20
- пикает при вкл, появляется шкала загрузки.
- светится кнопка ON/OFF.
Больше никакой реакции на обоих контроллерах.
Дисплей темный.
svintus
Назначение проводов по цветам справедливо
только для кабеля S90CONN0S0 у вас кабель другой

Если другой кабель подключать, правило такое, не смотря на цвет
- 1 и 6 вместе это + питания
- 2 и 5 вмести это GND питания
- 3 и 4 это шина связи, паменять местами, если связи нет

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
SERGOLD
Цитата(svintus @ 27.10.2025, 9:33) *
Ваш PGD0 скорее всего, неисправен.
Подсветка кнопок со стрелками и подсветка самого дисплея, это одна и та же функция.
Он все равно проблему не решит, кроме проверки порта на контроллере, потому что он 4 строчный.

Нужен PGD1, PGDE, PGNE, что то из новых 8 строчных

Уважаемый svintus, огромное спасибо за помощь.

Другой, заведомо исправный PGD... (без маркировки)
нормально работает.

Шнурок подключения PGD... тот же.
Так же подсветка 4 кнопок из 6,
кроме: PRG, Aвария.

Теперь появилось меню:
Display address setting: 26
I/O Board address: ...

Далее - установка адреса с клавиатуры PGD.
SERGOLD
Цитата(svintus @ 27.10.2025, 15:24) *
Назначение проводов по цветам справедливо
только для кабеля S90CONN0S0 у вас кабель другой

Если другой кабель подключать, правило такое, не смотря на цвет
- 1 и 6 вместе это + питания
- 2 и 5 вмести это GND питания
- 3 и 4 это шина связи, поменять местами, если связи нет

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Да, именно такое расключение 6 проводов:
1 - (синий) + 6 (белый) соединяются вместе : +24V,
2 - (желтый) + 5 (черный) соединяются вместе: -24V,
3 - зеленый: +Rx,
4 - красный: -Tx.
SERGOLD
Цитата(svintus @ 27.10.2025, 15:24) *
Назначение проводов по цветам справедливо
только для кабеля S90CONN0S0 у вас кабель другой

Если другой кабель подключать, правило такое, не смотря на цвет
- 1 и 6 вместе это + питания
- 2 и 5 вмести это GND питания
- 3 и 4 это шина связи, пoменять местами, если связи нет

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

svintus, ценное замечание.

Раскладка 6 проводов в плоском кабеле с разьемом RG-6,
может быть зеркально противоположной.

В этом случае надо поменять местами 3, 4 провода.
(+) Rx , (-) Tx.

Шнурок с зеркальной обжимкой RG6 с обоих концов,
придется заменить на правильный при отсутствии связи,

или обжать наоборот,

или раскусить шнурок посередине и поменять местами красный (4) и зеленый (3) провода.
SERGOLD
Цитата(svintus @ 27.10.2025, 15:24) *
Назначение проводов по цветам справедливо
только для кабеля S90CONN0S0 у вас кабель другой

Если другой кабель подключать, правило такое, не смотря на цвет
- 1 и 6 вместе это + питания
- 2 и 5 вмести это GND питания
- 3 и 4 это шина связи, паменять местами, если связи нет

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Поменял местами красный (-Tx) и зеленый (+Rx) провода
при подключении PGD 0000F01.

Дефект сохранился.
Дисплей, по прежнему, не светится,
четыре кнопки светятся.

Заключение:
Пульт PGD 0000F01 неисправен.

Примечание.
Такое же состояние PGD 0000F01,
если оторвать провода Rx, Tx
от разьема 2,3 конт (J3 disp.).
SERGOLD
Цитата(SERGOLD @ 27.10.2025, 18:26) *
svintus, ценное замечание.

Раскладка 6 проводов в плоском кабеле с разьемом RG-6,
может быть зеркально противоположной.

В этом случае надо поменять местами 3, 4 провода.
(+) Rx , (-) Tx.

Шнурок с зеркальной обжимкой RG6 с обоих концов,
придется заменить на правильный при отсутствии связи,

или обжать наоборот,

или раскусить шнурок посередине и поменять местами красный (4) и зеленый (3) провода.


Проверил провода еще раз,
провода Rx, Tx - не попутаны.
Rx - справа, это стандарт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.