Ekaterina_99
29.10.2025, 10:37
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как организовать противодымную вентиляцию в производственных помещениях с постоянным пребыванием людей. Категория помещений - В2, 2-ая степень огнестойкости здания, естественное проветривание отсутствует. Дело в том, что помещений очень много - они расположены на первом и втором этажах. Вопрос в том, возможно ли объединять вытяжную противодымную вентиляцию для разных помещений в одну систему, то есть в один вентилятор? И также подпор можно ли объединять для разных помещений? Если делать для каждого помещения отдельные вытяжки и подпор, то количество их будет огромно.
1. Язык инженера - чертёж. Без чертежа этажей сложно отвечать конкретно.
В общем случае - по п. 7.1 СП 7 - рассматривается пожар в пределах пож. отсека только в одном помещении. Т.е. можно объединять несколько однотипных помещений одной системой ДУ - производительность системы определяется по бОльшему значению из этих помещений.
То же сАмое относится и к системе компенсирующего притока. И эта система ни в коем случае не подпор!
2. Надо смотреть ещё п. 7.3 з). Для помещений площадью до 200 м2 можно предусматривать ДУ из коридора.
Ekaterina_99
29.10.2025, 18:54
Цитата(ИОВ @ 29.10.2025, 15:31)

1. Язык инженера - чертёж. Без чертежа этажей сложно отвечать конкретно.
В общем случае - по п. 7.1 СП 7 - рассматривается пожар в пределах пож. отсека только в одном помещении. Т.е. можно объединять несколько однотипных помещений одной системой ДУ - производительность системы определяется по бОльшему значению из этих помещений.
То же сАмое относится и к системе компенсирующего притока. И эта система ни в коем случае не подпор!
2. Надо смотреть ещё п. 7.3 з). Для помещений площадью до 200 м2 можно предусматривать ДУ из коридора.
Спасибо.